    Доброго дня уважаемый форум. Обращаюсь к вам за помощью.
    Ни как не могу победить свой первый проект. Это каскад котлов с тремя значениями регулировок, t-задания, t-уставки на включение каждой ступени, t-на выходе каскада.
    Вроде как включение ступеней работает и при повышении t-задания они по очереди подключаются. Но мне нужно доработать алгоритм, а именно сделать отключение ступени при превышении t-выхода от t-задания.
    У меня получилось отключать все ступени, а нужно только одну.
    Наверняка я что то сделал не так. Возможно уже есть готовое решение, поиском по форуму ни чего не нашел.
    Прошу не судить строго. Занимаюсь этим всего лишь неделю.

    пс... переделал проект под версию 1.15.215.19479.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 04.01.2020 в 10:24.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Не могу открыть проект, пишет создана в более старшей версии, у меня обновления все стоят.

  3. #3

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    может так подойдет
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl чтд.owl (231.5 Кб, Просмотров: 97)
    Последний раз редактировалось capzap; 04.01.2020 в 12:25.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо. Это малость не то. Тут при минимальном к примеру задании включаются все ступени. Нужна одна. При повышении задания подключается следующая... При превышении задания ступени, но не превышения следующей, она должна отключиться.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Спасибо. Это малость не то. Тут при минимальном к примеру задании включаются все ступени. Нужна одна. При повышении задания подключается следующая... При превышении задания ступени, но не превышения следующей, она должна отключиться.
    Посмотрите моё предложение: может быть, понравится...

    "какой контроллер каскадного управления водогрейными котлами стоило бы изготавливать серийно"

    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_11 (в конце пункта 11)
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:42.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    может так подойдет
    Отличное решение, спасибо!

  8. #8

    По умолчанию

    Уважаемый ТС а не круто ли вы замахнулись на первый проект. Ведь каскадное управление это очень непросто. Там куча подводных камней и вопросов, включая довольно сложный для быстрого понимания язык фбд

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Уважаемый ТС а не круто ли вы замахнулись на первый проект. Ведь каскадное управление это очень непросто. Там куча подводных камней и вопросов, включая довольно сложный для быстрого понимания язык фбд
    Увы. нужно именно это.
    В принципе в простых функциях я разобрался, прописание переменных, подключении экранов, некоторые арифметические функции..
    Мало того нужно будет подключаться к ОвенКлоуд, но с этим вопросом тоже достаточно просто и понятно.

  10. #10

    По умолчанию

    Полезный сайт для понимания проблем каскадного управления котлами. И вообще полезный сайт.
    https://www.asutp-volgograd.com/blog/cascade.html

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  4. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  5. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •