Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 69

Тема: ПР200 управление каскадом

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Filini да никак ее не определить, Т уставок будет зависеть от теплопотерь здания и ни от чего другого... только практическим путем с возможностью регулировки.
    Вот уставки к теплопотерям и нужно привязывать

  2. #32
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Раз уж тут просматривают тему кто как то связан с подачей потребителям тепла и горячей воды, может кто объяснить что не так на этом графике. Ну там нарушение постановления 354 я в расчет не беру, что вода подается не круглосуточно надлежащего качества и нарушение санпина, что не дотягивает до 65 градусов, хотя я плачу по тарифу за нагрев воды до 68.1 градуса. Как мне кажется нет в моем стояке циркуляции, пока кто то не начнет разбирать воду она остывает, такое вобще возможно?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png owen.png (88.5 Кб, Просмотров: 129)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Раз уж тут просматривают тему кто как то связан с подачей потребителям тепла и горячей воды, может кто объяснить что не так на этом графике. Ну там нарушение постановления 354 я в расчет не беру, что вода подается не круглосуточно надлежащего качества и нарушение санпина, что не дотягивает до 65 градусов, хотя я плачу по тарифу за нагрев воды до 68.1 градуса. Как мне кажется нет в моем стояке циркуляции, пока кто то не начнет разбирать воду она остывает, такое вобще возможно?
    Интересная кардиограмма))))))))))))))))))))))))))))))))))
    Это подача горячей воды? Классика жанра, тупиковая система горячего водоснабжения, у самого в доме такая, поставил бойлер и забил болт на этот головняк.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    в рабочие дни рост графика будет начинаться в 6.00, сейчас просто выходные. Первый кто встает, проливает весь дом через свой счетчик)))))))))))))))))))))))))))))))

  5. #35
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    да я тоже перекрыл горячую воду и бойлером сейчас пользуюсь, но кто то каждое утро проливает через свой счетчик воду, так сказать обидно за стояк
    Проблемы начались еще в том году и в шесть вставал я
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да я тоже перекрыл горячую воду и бойлером сейчас пользуюсь, но кто то каждое утро проливает через свой счетчик воду, так сказать обидно за стояк
    Проблемы начались еще в том году и в шесть вставал я
    кто первый встал, тот и попадает....я в 5.00 встаю, по этой причине попадал на проливку. В течении полугода перевел весь дом на бойлеры, благо в нем 12 квартир))))))
    Сейчас с перетопами воюю))) Зима теплая, жуть, уже 4 года.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Ремонты были какие нибудь в доме? Видимо ЖКХ решило не греть циркуляцию до домов

  8. #38
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Большое спасибо всем откликнувшимся в теме. Вчера и сегодня пробовал варианты, но к сожалению не нашел вариант под свою задумку. Вариант capzap пожалуй самый близкий, нужно только ввести отключение первой ступени при низкой уставке отопления, к примеру 30-40 градусов, думаю с этим сложности не будет.
    С вариантом Сергея я маленько не понял по работе ПИД, это темный лес для меня. Я так понял что эмуляция работает в реальном времени? Если так, то подключение ступеней очень быстро идут, реальные топки просто не успеют отработать и включиться. Если Сергей не сочтет за труд и пояснит то буду признателен.
    Буду разбираться дальше.
    По погодозависимой регулировке температуры это само собой нужно, но с этим вопросом для меня все понятно, нужные макросы нашел, в эмуляции все работает.
    Моточасы, расписание пока не нужно. С основным бы разобраться.
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Вот примерно такой график.
    +8 включается 1ая ступень, уставка 45.
    0 вторая ступень, уставка 55 (первая в работе)
    -8 третья ступень уставка 65 (первая, вторая в работе)
    -15 четвертая ступень уставка 75(первая, вторая, третья в работе)
    каждая ступень с гистерезисом +5 -5.
    Понятно что это жуткий компромисс, и придется его корректировать.

    Вложение 46547
    У Вас не решается, уже сказали об этом, что делать если температура подачи сильно больше(меньше) уставки, ПИД-регулятор как раз предназначен для решения этой проблемы! Как настраивать ПИД-регулятор было много тем ищите, смотрите, никто не запрещает и не только на этом форуме, только отмечу, что у этого ПИД-регулятора имеется и автоматическая настройка(как она работает не знаю, никогда не пользовался).
    Ещё немного переделал, мёртвую зону поставил из менеджера компонентов, так думаю лучше:

    Каскад_3.PNG

    Каскад_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2020 в 22:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #39

    По умолчанию

    Если ступени в каскаде включать по четырем точкам наружной температуры, то просто сравниваете с уличной температурой уставку, выдаете разрешение на работу ступени. Вы сами в своем файле такое делали.
    По ГВС. Может в ИТП просто выключен циркуляционный насос? В современных домах вроде же их ставят. А если дом старый, то, как говорится, запейте водой. Только если ставить счетчики начинающие считать от минимальной температуры по ГОСТу, все, что ниже - как холодную воду. Хотя холодная вода тоже не бесплатная.

  10. #40

    По умолчанию

    ПИД-регулятор как раз предназначен для решения этой проблемы
    Вы предлагаете им переключать ступени, так? А вы пробовали так делать? Получится нормально настроить?
    ЩУ котла включает котловой насос, при этом температура на выходе падает.
    Потом продувка. Температура на выходе продолжает падать.
    Горелка (если блочная) уменьшает продувку.
    Розжиг.
    Работает на малой мощности.
    Переход на большую мощность.Только после всего этого начинается прогреваться котел.
    Это по времени достаточно долго. ПИД надо делать ооочень медленным. Как он потом будет отрабатывать превышение?
    Вообще, конечно, хотелось бы услышать как планируется топить помещения. По графику зависимости ПСВ от темп.наружного воздуха?
    Каким оборудованием будет производится регулирование ПСВ? Трехходовой, четырехходовой или оператор будет ходить ручками что-нибудь крутить?
    Какие котлы?
    Какие горелки? Одно-двух-трех-пятиступенчатые? Или модулируемые?
    Получается постройка дома с крыши, а не с фундамента.

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Управление ПР200 с дисплея
    от Serjay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 237
    Последнее сообщение: 02.11.2022, 14:08
  2. ПР200 и управление вентиляцией
    от garfield в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 14:42
  3. ПР200 -управление теплоузлом 2 контура
    от Einar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 08:41
  4. ПР200-24.2 Управление Таймером
    от Алексей76 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 08:38
  5. Управление экранами ПР200.
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •