    варистор горит после резистора
    Если с напряжением в сети все в порядке, то варистор не работает вообще никак (не оказывает влияние на работу), и соответственно греться он не может.
    Подпаленый резистор это:
    1. Превышение напряжения>пробой варистора>сгорание резистора, ибо обычный, а не разрывной.
    2. Падение емкости и\или ESR конденсатора фильтра после выпрямителя. По этой причине возникают высокочастотные пиковые токи в цепи выпрямителя, которые могут "медленно" греть резистор. В этом случае варистор обычно не страдает.
    3. Оригинальный варистор стоит с низким классификационным напряжением.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 08.01.2020 в 14:38.