Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Отказы БП ПР200-220.2(4).X

  1. #1

    По умолчанию Отказы БП ПР200-220.2(4).X

    Добрый день всем! С наступившим Новым Годом! В разное время в течении 2 лет закупили 5 реле, в эксплуатации из них 3. За полтора года вышли из строя все 3. Меняю на резервные(2 было)Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20191231_102705.jpg 
Просмотров:	119 
Размер:	94.6 Кб 
ID:	46516- тоже выскакивают! Сгорает токоограничивающий резистор и тянет за собой варистор и конденсатор на входе. От безисходности выбрасываю их, напрямую на мостик 220В. 2 месяца первый "модернизированный" отработал. Сеть в норме 200-230в. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20191231_102413.jpg 
Просмотров:	92 
Размер:	131.8 Кб 
ID:	46515Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20191231_103021.jpg 
Просмотров:	101 
Размер:	134.3 Кб 
ID:	46517Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20191231_103046.jpg 
Просмотров:	98 
Размер:	115.8 Кб 
ID:	46518Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20200103_082129.jpg 
Просмотров:	91 
Размер:	115.0 Кб 
ID:	46519

  2. #2

    По умолчанию

    Сеть не в норме. Имеют место быть сильные скачки напряжения.
    Последний раз редактировалось IVM; 03.01.2020 в 10:48.

  3. #3

    По умолчанию

    Может, наоборот, варистор пробивается и тянет за собой токоограничивающий резистор? Он, вообще-то, должен быть разрывной (fuse), и по совместительству работать предохранителем, т.е. не гореть, а уходить в обрыв.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Электрику по голове!!!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Сеть в норме 200-230в
    Если бы сеть была в норме, варисторы не бились бы.
    Имеет место мощные импульсные помехи в сети. Например от коммутации мощной индуктивной нагрузки (элетродвигатели). Особенно в момент отключения нагрузки.
    2 месяца первый "модернизированный" отработал.
    Видать пока еще есть запас у силовой части БП. В следующий раз может выгореть весь БП, включая трансформатор. Ибо варистор и разрывной резистор-предохранитель ставят именно для защиты силовой части БП.
    Разбирайтесь с импульсными помехами в сети.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Для начала я бы такое поставил: https://owen.ru/product/bsf

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	bsf-d3.jpg 
Просмотров:	60 
Размер:	53.5 Кб 
ID:	46531

    ПР - в ремонт!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Для Sulfurа: варистор горит после резистора(тот его разогревает, на первом снимке видно). В том же месте прекрасно работают ТРМ12, ТРМ212 , ТРМ2. Без эксцессов.

  8. #8

    По умолчанию

    Та же сеть, те же условия

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal Посмотреть сообщение
    Для Sulfurа: варистор горит после резистора(тот его разогревает, на первом снимке видно). В том же месте прекрасно работают ТРМ12, ТРМ212 , ТРМ2. Без эксцессов.
    ТРМ12, ТРМ212 , ТРМ2 и ПР200 в одном шкафу стоят ?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Правильнее другой вопрос, питаются ли они от одной фазы ?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  2. Отказы ПЛК
    от ss_zeim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 00:53
  3. отказы ТРМ 101
    от мастер в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 16:40
  4. Отказы ТРМ 138 при опросе по сети
    от Юсков Юрий Владимирович в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 15:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •