Тема: Реализация программируемого терморегулятора для бытового котла

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    когда в описании системы наталкиваюсь на упоминание годрострелки, прекращаю читать.
    А чем вам собственно не угодила гидрострелка? Приее правильном проектировании и изготовлении она позволяет бюджетно решать массу задач, которые выходят далеко за бытовые котлы.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    А чем вам собственно не угодила гидрострелка? Приее правильном проектировании и изготовлении она позволяет бюджетно решать массу задач, которые выходят далеко за бытовые котлы.
    ни какие задачи она не решает. трехходовой клапан решает проблемы.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Возможно, вам будет интересно то, что я написал о регулировании

    в водогрейных котельных: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1

    и в АИТП: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-2

    Прочие мои статьи там помечены таким символом: ►
    Здесь это "оффтоп", а там я написал и о гидравлической стрелке, и о трёхходовом клапане.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:50.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    ни какие задачи она не решает. трехходовой клапан решает проблемы.
    Вы по моему не понимаете вообще смысла гидрострелки .
    Хорошо. Вот вам реальный пример: есть 2 котла по 1 мВт (ксва-1,0) они работают только на систему отопления. Регулирование системы отопления 3 ходовиком. Насос отопления естественно при малых запросах на тепло (трехходовик закрыт) крутит систему отопления. У котлов есть жесткое требование обеспечить через них постоянный расход в ,если память не изменяет, 40 м3, что равно расходу для отбора максимальной мощности. Как обеспечить этот расход через котлы в теплый период зимы.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    есть 2 котла по 1 мВт (ксва-1,0)
    Наверное, не по милливатту, а по мегаватту?
    Тогда так: "1 МВт"
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:49.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #26

    По умолчанию

    Естественно, но пути гугловской коррекции набранного текста неисповедимы

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Вы по моему не понимаете вообще смысла гидрострелки .
    Хорошо. Вот вам реальный пример: есть 2 котла по 1 мВт (ксва-1,0) они работают только на систему отопления. Регулирование системы отопления 3 ходовиком. Насос отопления естественно при малых запросах на тепло (трехходовик закрыт) крутит систему отопления. У котлов есть жесткое требование обеспечить через них постоянный расход в ,если память не изменяет, 40 м3, что равно расходу для отбора максимальной мощности. Как обеспечить этот расход через котлы в теплый период зимы.
    Котел мощностью 1МВт это бытовой?)))))
    В промышленных котельных гидрострелка применяется, я это не отрицаю, в бытовых смысла от нее нет.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Котел мощностью 1МВт это бытовой?)))))
    ... в бытовых смысла от нее нет.
    Если Вы чего то ни разу не видели, то это ровным счетом ни чего не значит.
    Подвал котеджа. Котел 70КВт. Контуры отопления 1-го, 2-го этажа, два контура теплых полов, контур подвала, подогрев бассейна. И бойлер в придачу.

    IMG_20171009_150807.jpg IMG_20171009_150811.jpg

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Юрий Н у вас скорее исключение, чем правило для бытовухи. Так как реально в бытовом варианте можно обойтись без гидрострелки в 99% случаев.

    от шо всегда нравилось, так это гибридность - гидрострелка и ППР ))))

    а теперь внимание вопрос? Почему при котле 70 кВт по разводке такой маленький диаметр ППР ? то есть целенаправленно на гидрострелку попали ?
    Последний раз редактировалось melky; 03.01.2020 в 09:40.

  10. #30

    По умолчанию

    ИМХО, другим способом реализовать гибкость настроек и более-менее равномерные регулировки контуров не было.
    А чем плох ППР?
    Диаметры согласно вх-вых ДУ котла и коллекторов.

Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  3. Разработка индикатора программируемого ИПП120
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 246
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 22:01
  4. Бюджетный датчик усилия (веса) для бытового применения
    от SA104 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.11.2016, 13:20
  5. Реализация регулятора уровня в барабане котла
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •