Так температура воды всегда погодозависимая. Если она настроена оптимально, то зачем её менять?
Так температура воды всегда погодозависимая. Если она настроена оптимально, то зачем её менять?
Сейчас попробовал смоделировать ситуацию, когда в течение суток котёл работает с нагрузкой 25-100% (на гистограмме это - "1...4 балла"). Понижение средневзвешенного КПД котла оказалось пренебрежимо мало:
КПД при ночном понижении и натопе.png
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:52.
Странно, почему у вас на максимальной мощности котел имеет наименьший КПД??? Откуда такие данные? Самый маленький КПД при минимальной нагрузке.
хм.....это в каких котлах? У ТТ наоборот при максимальной мощности максимальный КПД.
...Если бы было наоборот (например, при частичной нагрузке из-за плохой горелки имеет место чрезмерный избыток воздуха), то выгодно было бы "гонять" котёл на полной мощности днём и выключать совсем на ночь:
untitled.png
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:51.
Вот именно так котел и выгодно гонять, для этого например в ЕС запрещена эксплуатация ТТ без теплоаккумулятора (Дровяной или угольный котел без автоматики подачи топлива). Жарите на полную катушку котел, нагреваете ТА и после нагрева котел тушите.
Любая регулировка котла изменением подачи воздуха приводит к снижению КПД.
Избыток кислорода в отходящих газах не критичен в сравнении с наличием в них СО.
Кстати, я недавно придумал схему с предвключенным теплоаккумулятором: http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-6-1#label_23
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:51.