Тема: Каскадное управление четырьмя насосами

  1. #1

    По умолчанию Каскадное управление четырьмя насосами

    Доброго времени суток! Имеется следующее ТЗ: 4 насоса ( 2 в работе, 2 в резерве) . При подаче команды на запуск насосов происходит запуск насоса №1 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №1, насос №1 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя.
    В случае работы насоса на полную частоту 50 Гц, и не достижении заданного давления (прим. думаю сделать задержку на определенное время) , насос №1 переключается в автоматическом режиме на питание от сети 50 Гц, и включается насос №2 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №2, насос №2 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя. Очерёдность включения насосов должна меняться в зависимости от наработанных моточасов насосов. То есть в первую очередь включаются насосы с минимально наработанными моточасами. Очерёдность работы насосов должна меняться каждые 24 часа.
    Планируемый частотник ATV310.
    Планируется установка 8 контакторов, на каждый насос по 2 контактора. Может быть есть какой-то готовый макрос для подобного управления?11.png

    Пока придумал что-то подобное, что дальше пока не знаю)
    Еще вопрос по автонастройке - правильно понимаю, что в симуляторе она не настроится?
    Последний раз редактировалось shprexan; 01.11.2023 в 09:28.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprexan Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Имеется следующее ТЗ: 4 насоса ( 2 в работе, 2 в резерве) . При подаче команды на запуск насосов происходит запуск насоса №1 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №1, насос №1 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя.
    В случае работы насоса на полную частоту 50 Гц, и не достижении заданного давления (прим. думаю сделать задержку на определенное время) , насос №1 переключается в автоматическом режиме на питание от сети 50 Гц, и включается насос №2 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №2, насос №2 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя. Очерёдность включения насосов должна меняться в зависимости от наработанных моточасов насосов. То есть в первую очередь включаются насосы с минимально наработанными моточасами. Очерёдность работы насосов должна меняться каждые 24 часа.
    Планируемый частотник ATV310.
    Планируется установка 8 контакторов, на каждый насос по 2 контактора. Может быть есть какой-то готовый макрос для подобного управления?
    Точно такого же алгоритма нет, есть несколько вариантов каскада, тут 3 подобных темы, но доделывать вам придётся самому
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38608
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38453&page=10#93
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38597

  3. #3

    По умолчанию

    Основной вопрос это как переключить с частотника на контактор, так как 50 Гц в сети и 50 Гц с частотника, это не те же самые величины. Это же не плавный пуск...
    Хотя возможно современные частотники такое позволяют.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    Зачем переключать частотник с первого насоса на второй? Достигли 100% первым насосом, включаем контактором второй, а первый остается на плавном управлении

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Зачем переключать частотник с первого насоса на второй? Достигли 100% первым насосом, включаем контактором второй, а первый остается на плавном управлении
    А что существенно поменяется? Вижу только предполагаемое уменьшение контакторов в два раза. Однако заказчика интересует чтобы все насосы имели +- одинаковую наработку во времени

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprexan Посмотреть сообщение
    ...
    В случае работы насоса на полную частоту 50 Гц, и не достижении заданного давления (прим. думаю сделать задержку на определенное время) , насос №1 переключается в автоматическом режиме на питание от сети 50 Гц, и включается насос №2 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №2, насос №2 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя. Очерёдность включения насосов должна меняться в зависимости от наработанных моточасов насосов. То есть в первую очередь включаются насосы с минимально наработанными моточасами. Очерёдность работы насосов должна меняться каждые 24 часа.
    Планируемый частотник ATV310.
    Планируется установка 8 контакторов, на каждый насос по 2 контактора. ...
    Вы распишите свой исходный алгоритм подробнее: Есть 4 насоса. Все насосы должны использоваться равномерно (критерий - моточасы, исправность), дабы не закиснуть. Насосы должны поддерживать заданный уровень давления, используя 1(один!!!) ПЧ на выбранный (по текущей наработке) насос и прямое подключение-отключение остальных насосов, в зависимости от расхода, в течение 24 часов.
    В течении этих 24-х часов, должен осуществляться, помимо качественного регулирования:
    - подсчет моточасов всех насосов;
    - отключение любых аварийных насосов, работающих при прямом пуске и сообщение в будку сторожу;
    - отключение аварийного регулирующего насоса и переключение частотника на исправный насос и сообщение в будку сторожу;
    - отключение всей системы, если сдох сам частотник и сообщение в будку сторожу.

    Затем ПЧ должен отключиться и подключиться к неаварийному, простаивающему насосу с минимальной текущей наработкой.
    И весь процесс повторяется, "пока не гаснет свет, пока горит свеча"..

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprexan Посмотреть сообщение
    А что существенно поменяется? Вижу только предполагаемое уменьшение контакторов в два раза. Однако заказчика интересует чтобы все насосы имели +- одинаковую наработку во времени
    Это как раз плохая затея, если у всех насосов будет одинаковая наработка, то и менять придётся все одновременно, а это простой в работе на долгое время. Теряется весь смысл возможности работы 2 насосов, пока 2 других в ремонте.
    Донесите это до ваших заказчиков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.11.2023 в 15:25.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это как раз плохая затея, если у всех насосов будет одинаковая наработка, то и менять придётся все одновременно, а это простой в работе на долгое время. Теряется весь смысл возможности работы 2 насосов, пока 2 других в ремонте.
    Донесите это до ваших заказчиков.
    Это вы придумали.. Насосы, по теории вероятности, не выходят из работы пачками. Работают с равномерной наработкой до отказа первого, по любой причине.
    Резервный насос ( а то и два!) не стоит в системе, а валяется в заводской смазке в сухом помещении. При замене, счетчик часов этого насоса обнуляется и насос получает преимущество в терках, кто ведущий при пересменке текущего. Остальные работают, как и работали, до аварии или до выработки моточасов и превентивной замены.

  9. #9

    По умолчанию

    Ну в целом алгоритм вы правильно расписали. Сейчас решил отойти от регулирования и решить вопрос с наработкой и выбором пары на сегодняшний день. Как из четырех чисел выбрать два наименьших? Что-то в голове только огромная схема на логических элементах ( в битовых масках не особо силен). Есть возможно у кого-то решение?
    Планирую двум насосам с наибольшей наработкой выставлять на определенное количество часов аварийный флаг, что соответственно запретит их использование в схеме ротации. И так раз в период ротации опрашивать счётчик наработки и менять флаги с задержкой на то чтобы насосы не выключались совсем без нужды.
    Последний раз редактировалось shprexan; 02.11.2023 в 17:06.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shprexan Посмотреть сообщение
    Ну в целом алгоритм вы правильно расписали. Сейчас решил отойти от регулирования и решить вопрос с наработкой и выбором пары на сегодняшний день. Как из четырех чисел выбрать два наименьших? Что-то в голове только огромная схема на логических элементах ( в битовых масках не особо силен). Есть возможно у кого-то решение?
    Планирую двум насосам с наибольшей наработкой выставлять на определенное количество часов аварийный флаг, что соответственно запретит их использование в схеме ротации. И так раз в период ротации опрашивать счётчик наработки и менять флаги с задержкой на то чтобы насосы не выключались совсем без нужды.
    В МК есть макрос Sorting , удалите лишнее, оставте на нужное количество. Сейчас там на 10 значений

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каскадное управление насосами
    от Borobeska в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 10:26
  2. каскадное управление регуляторов КТР
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 16:02
  3. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  4. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •