Тема: Мастер тиражирования

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию Мастер тиражирования

    Обсуждение вопросов связанных с мастером тиражирования (МТ).
    Последний раз редактировалось stesel; 28.12.2019 в 10:51. Причина: Мастер тиражирования

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Пытаюсь создать мастер тиражирования. Не получается добавить ключ.
    Создал пока без ключа, пробую в работе - вылезает ошибка.
    Версия ОЛ 1.15.222.20162. Версия МТ v1.13.2.17986
    Изображения Изображения

  3. #3
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Проверим. Спасибо .

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Пытаюсь создать мастер тиражирования. Не получается добавить ключ.
    Создал пока без ключа, пробую в работе - вылезает ошибка.
    Версия ОЛ 1.15.222.20162. Версия МТ v1.13.2.17986
    Добрый день.

    1. Можете в личку прислать проект?
    2. Какая ОС на ПК?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stesel Посмотреть сообщение
    Пытаюсь создать мастер тиражирования. Не получается добавить ключ.
    Создал пока без ключа, пробую в работе - вылезает ошибка.
    Версия ОЛ 1.15.222.20162. Версия МТ v1.13.2.17986
    Ключ добавил к проекту - нашел куда. Но только есть ключ или нет пофигу - шьется мастером тиражирования без ключа, даже если там прога с ключем. Так и должно быть?
    Последний раз редактировалось stesel; 13.01.2020 в 18:07.

  6. #6

    По умолчанию

    Создал МТ для ПР110 без ключа. Запустил - не видит порта. Хотя OL нормально грузит в прибор. МТ для ПР200 видит порт, но при загрузке выдает ошибку.Версия ОЛ 1.14.220.20160Снимок.JPG.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
    Создал МТ для ПР110 без ключа. Запустил - не видит порта. Хотя OL нормально грузит в прибор. МТ для ПР200 видит порт, но при загрузке выдает ошибку.Версия ОЛ 1.14.220.20160Снимок.JPG.
    Вы может быть не выключили ОЛ? Порт если занят, то такое может быть. Нужно предварительно перевести ОЛ в режим офлайн, это можно нажать в правом нижнем углу на название прибора.

  8. #8

    По умолчанию

    Если не переводить в офлайн - связь неустойчивая. Конечно переходил в офлайн. Может быть что-то не установлено на компе?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ascort Посмотреть сообщение
    Если не переводить в офлайн - связь неустойчивая. Конечно переходил в офлайн. Может быть что-то не установлено на компе?
    У меня немного другая ошибка была, но поведение похоже - прошло через какое-то время. Проект стал больше при этом. Я тогда даже засек момент, стоило немного изменить проект и всё работает.

  10. #10

    По умолчанию

    Ошибка мастера тиражирования.

    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(983,5): warning MSB3644: Справочная сборка для инфраструктуры ".NETFramework,Version=v4.0" не найдена. Чтобы исправить эту ошибку, установите SDK или пакет адресации для этой версии инфраструктуры, или измените целевую инфраструктуру приложения на версию, для которой установлен SDK или пакет адресации. Учтите, что сборки будут разрешены из глобального кэша сборок (GAC) и будут использоваться вместо справочных сборок. Поэтому они могут неправильно использовать выбранную инфраструктуру в качестве целевой. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3247: Обнаружены конфликты между различными версиями одной и той же зависимой сборки. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3270: Несоответствие между архитектурой процессора проекта "MSIL", построение которого выполняется, и архитектурой процессора ссылки "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msc orlib.dll", "x86". Это несоответствие может привести к ошибкам во время выполнения. Попробуйте изменить целевую архитектуру процессора для проекта с помощью диспетчера конфигураций, чтобы согласовать архитектуры процессоров для проекта и ссылок, или используйте зависимость от ссылок с архитектурой процессора, соответствующей целевой архитектуре процессора проекта. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3270: Несоответствие между архитектурой процессора проекта "MSIL", построение которого выполняется, и архитектурой процессора ссылки "System.Data", "AMD64". Это несоответствие может привести к ошибкам во время выполнения. Попробуйте изменить целевую архитектуру процессора для проекта с помощью диспетчера конфигураций, чтобы согласовать архитектуры процессоров для проекта и ссылок, или используйте зависимость от ссылок с архитектурой процессора, соответствующей целевой архитектуре процессора проекта. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(983,5): warning MSB3644: Справочная сборка для инфраструктуры ".NETFramework,Version=v4.0" не найдена. Чтобы исправить эту ошибку, установите SDK или пакет адресации для этой версии инфраструктуры, или измените целевую инфраструктуру приложения на версию, для которой установлен SDK или пакет адресации. Учтите, что сборки будут разрешены из глобального кэша сборок (GAC) и будут использоваться вместо справочных сборок. Поэтому они могут неправильно использовать выбранную инфраструктуру в качестве целевой. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3247: Обнаружены конфликты между различными версиями одной и той же зависимой сборки. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3270: Несоответствие между архитектурой процессора проекта "MSIL", построение которого выполняется, и архитектурой процессора ссылки "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\msc orlib.dll", "x86". Это несоответствие может привести к ошибкам во время выполнения. Попробуйте изменить целевую архитектуру процессора для проекта с помощью диспетчера конфигураций, чтобы согласовать архитектуры процессоров для проекта и ссылок, или используйте зависимость от ссылок с архитектурой процессора, соответствующей целевой архитектуре процессора проекта. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]
    C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\Micr osoft.Common.targets(1605,5): warning MSB3270: Несоответствие между архитектурой процессора проекта "MSIL", построение которого выполняется, и архитектурой процессора ссылки "System.Data", "AMD64". Это несоответствие может привести к ошибкам во время выполнения. Попробуйте изменить целевую архитектуру процессора для проекта с помощью диспетчера конфигураций, чтобы согласовать архитектуры процессоров для проекта и ссылок, или используйте зависимость от ссылок с архитектурой процессора, соответствующей целевой архитектуре процессора проекта. [C:\PROGRAMDATA\OWEN\OWENLOGIC\1.17\ADDON_RTC_13044 \OL.PLUGIN.REPLICATION\ReplicationUtilite\Replicat ionUtilite.csproj]

    Создание успешно завершено.

    Расположение выходного файла:
    file://W:/GARIK/test.exe

    WTF?

    P.S. МТ ver - 1.13.2.17986
    OS - W10x64 LTSB

Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Программа тиражирования для ПЛК73
    от kgsh82 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2023, 11:11
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 01:29
  3. ПЛК мастер по TCP
    от killbill2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 02:19
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 09:36
  5. ПЛК-100 как Мастер Модбаса
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •