Сообщение от
shprexan
Доброго времени суток! Имеется следующее ТЗ: 4 насоса ( 2 в работе, 2 в резерве) . При подаче команды на запуск насосов происходит запуск насоса №1 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №1, насос №1 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя.
В случае работы насоса на полную частоту 50 Гц, и не достижении заданного давления (прим. думаю сделать задержку на определенное время) , насос №1 переключается в автоматическом режиме на питание от сети 50 Гц, и включается насос №2 от частотного преобразователя. В случае достижения заданного давления насосом №2, насос №2 остаётся в работе и поддерживает заданную частоту при помощи частотного преобразователя. Очерёдность включения насосов должна меняться в зависимости от наработанных моточасов насосов. То есть в первую очередь включаются насосы с минимально наработанными моточасами. Очерёдность работы насосов должна меняться каждые 24 часа.
Планируемый частотник ATV310.