Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Применение потенциометра для управления ЧП сторонних производителей

  1. #1

    По умолчанию Применение потенциометра для управления ЧП сторонних производителей

    Здравствуйте!

    Стоит задача управления частотным приводом с лицевой панели пульта, в котором так же будет установлен СПК для визуализации технологических процессов. Управление будет простое: ПУСК (с кнопки), СТОП (с кнопки), ЗАДАНИЕ СКОРОСТИ (с потенциометра).

    Возникли вопросы связанны с тем, как лучше реализовать задание скорости с потенциометра:
    1) Обязательно ли заводить сигнал в контроллер и уже из контроллера по RS-485 давать задание на ЧП? Тут возникает сложность с тем, что нужно будет разбираться с регистрами на частотнике от Schneider, искать нужные регистры для задания и с проводами проводить манипуляции (информацию взял из темы https://owen.ru/forum/showthread.php?t=2996).
    2) Есть ли возможность подключить потенциометр напрямую к ПЧ и параллельно подключить на МВ110-224.АС для использования сигнала в визуализации на СПК110? В таком случае функции ПУСК, СТОП тоже будут реализованы через двухполюсные реле и сигнал так же будет заводиться на модуль дискретный ввода/вывода. Таким образом, как я считаю получится отвязаться от соединения по ModBus с частотником.
    3) Если 3 пункт реализуем, нужно ли использовать отдельные источники опорного напряжения для потенциометра? На самом ЧП есть внутренний источник питания для задающего потенциометра (5В, 10мА).


    Предполагается использовать следующее оборудование:
    частотный привод - Schneider ATV12H075M2,
    сенсорная панель с контроллером - СПК110,
    модуль аналогового ввода с RS-485 - МВ110-224.2АС,
    модуль дискретный ввода/вывода - МК110-224.8ДН.4Р,
    потенциометр - MT22-R5.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Можете задавать частоту непосредственно на ПЧ потенциометром, а в СПК по модбасу просто читать либо заданную, либо фактическую частоту. Либо обе сразу и до кучи ток. Модуль аналогового ввода задействовать не придется.
    Да, со Шнайдерами заморочено все. Я долго коптил эту тему, но вроде получилось. Могу скинуть пример настроек порта для Шнайдера.
    --
    2) А зачем отвязываться?
    3) Нет, не нужно. МВ-2АС просто будет мерить напряжение со ползунка потенциометра.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Можете задавать частоту непосредственно на ПЧ потенциометром, а в СПК по модбасу просто читать либо заданную, либо фактическую частоту. Либо обе сразу и до кучи ток. Модуль аналогового ввода задействовать не придется.
    Да, со Шнайдерами заморочено все. Я долго коптил эту тему, но вроде получилось. Могу скинуть пример настроек порта для Шнайдера.
    --
    2) А зачем отвязываться?
    3) Нет, не нужно. МВ-2АС просто будет мерить напряжение со ползунка потенциометра.
    Спасибо! Если не жалко скиньте пожалуйста. Это существенно ускорит процесс!
    Отвязаться хотел, потому что информации мало о том как связать частотный привод с контроллером. И, начитавшись форумов, решил, что перевод карты регистров шнайдеровского ЧП и опыты займут очень много времени.
    Последний раз редактировалось Junoka; 27.12.2019 в 11:47.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Я разрабатывал для ПЛК110, но глобальных отличий для СПК нет.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    У частотника же есть аналоговый выход, наверняка на него можно вывести частоту, и подать на аналоговый вход модуля.
    Тип аналогового выхода
    AO1 напряжение, задаваемое программным способом: 0...10 V, полное сопротивление: 470 Ом, разрешение 8 бит
    AO1 ток, задаваемый программным способом: 0...20 mA, полное сопротивление: 800 Ом, разрешение 8 бит

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 09:14
  2. Подключение потенциометра 10 кОм
    от приборист в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.08.2015, 12:52
  3. ОВЕН и датчики сторонних производителей pt1000
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 21:55
  4. Работа ПЛК110-60 с панелями сторонних производителей
    от Евгентий в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 13.09.2012, 10:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 09:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •