Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: СПК110 [М01] не подключается из Codesys

  1. #21

    По умолчанию

    Спасибо всё заработало.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Lut_3.png (27.4 Кб, Просмотров: 19)
    Последний раз редактировалось Одисей; 24.09.2020 в 18:59.

  2. #22

  3. #23

    По умолчанию

    При подключении через локальную сеть какие параметры GATEWAY надо указывать( IP, порт?) . При подключении напрямую всё работает. (localhost, 1217) как от USB , так и Ehternet. В локальной сети нет. Контроллер в сети пингуется.

  4. #24
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Z Посмотреть сообщение
    При подключении через локальную сеть какие параметры GATEWAY надо указывать( IP, порт?) . При подключении напрямую всё работает. (localhost, 1217) как от USB , так и Ehternet. В локальной сети нет. Контроллер в сети пингуется.
    Параметры Gateway менять не надо, нужно указывать IP контроллера.
    См. здесь со скринами:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Добрый день.
    Когда панель СПК107 М01 (Версия таргет-файла: 3.5.14.34, но и на более ранних тоже самое) находится за роутером с ней не удается установить связь (т.е. панель в локальной сети роутера, а я подключаюсь в порт wan).
    Хотя порт 1217 на роутере проброшен.
    В чем может быть проблема?

    С панелью СПК207 такая схема работала.

  6. #26
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Когда панель СПК107 М01 (Версия таргет-файла: 3.5.14.34, но и на более ранних тоже самое) находится за роутером с ней не удается установить связь (т.е. панель в локальной сети роутера, а я подключаюсь в порт wan).
    Хотя порт 1217 на роутере проброшен.
    В чем может быть проблема?

    С панелью СПК207 такая схема работала.
    Добрый день.
    Нужно пробрасывать все порты для системы исполнения и указывать в CODESYS IP-адрес СПК.

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post269331
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Нужно пробрасывать все порты для системы исполнения и указывать в CODESYS IP-адрес СПК.

    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post269331
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330018
    Спасибо, Евгений. Все заработало.
    Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.

    Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
    На всех предыдущих роутерах без проблем было. Или для таргета 3.3 (обновил недавно) тоже нужно дополнительные порты пробросить?

  8. #28
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Спасибо, Евгений. Все заработало.
    Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.

    Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
    На всех предыдущих роутерах без проблем было. Или для таргета 3.3 (обновил недавно) тоже нужно дополнительные порты пробросить?
    Насколько я знаю, для ПЛК1хх [М02] ничего не менялось в этом плане уже очень давно.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, для ПЛК1хх [М02] ничего не менялось в этом плане уже очень давно.
    Понял. Спасибо.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Спасибо, Евгений. Все заработало.
    Вы, как всегда, отвечаете оперативно и по делу.

    Вот правда теперь к ПЛК110 М02 по порту 1200 не достучаться (таргет 3.3, прошивка 1.1.0).
    На всех предыдущих роутерах без проблем было. Или для таргета 3.3 (обновил недавно) тоже нужно дополнительные порты пробросить?
    На роутере был отключен ping. Как включил, так сразу заработало.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    от lighthead в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 12:34
  3. ТРМ151 + CoDeSys 3.5 + СПК110
    от Sanya3D в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:22
  4. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:34
  5. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 21:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •