Тема: СПК107m01_Нет загрузки программы после 8 часового простоя

  1. #11

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    На картинке (2) надо выбирать Логин с загрузкой, а не "Логин с онлайн-изменением".
    Да, Вы правы!

    Провел эксперимент без загрузки и получил эффект темы.

    Но сейчас у меня поставлен режим " TraceInfoReset" и после нескольких перезагрузок проект запускается. Может так и оставить или вернуть обратно?
    Уж больно далеко ПЛК будет запрятан

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,318

    По умолчанию

    Достаточно отказаться от команды "онлайн-изменение" и всегда создавать загрузочное приложение после загрузки проекта - это должно решить проблему.

  4. #14

    По умолчанию

    Понял. Спасибо Вам большое! С наступающим!!!

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,025

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Coolboy Посмотреть сообщение
    Попалась!
    "Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity"
    Вложение 46435
    День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
    Создание загрузочного проекта не помогает.

    В чем может быть еще причина?


    П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
    Панель до перезагрузки работает корректно!

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    День добрый, на панели СПК110 имею точно такую же ошибку после перезагрузки ("Rised exception. Retain identity does not match to current bootproject program identity").
    Создание загрузочного проекта не помогает.

    В чем может быть еще причина?


    П.С. Добавлю, что панель СПК110 2021 года с 2Гб flash-памяти. Обновлял прошивку по правилам (т.е. специальным файлом для 2Гб).
    Панель до перезагрузки работает корректно!
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

  7. #17

    По умолчанию

    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, завтра утром со мной по телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.
    В чем проблема была? Есть решение?

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от team89 Посмотреть сообщение
    В чем проблема была? Есть решение?
    Добрый день.
    Насколько я помню - Кирилл со мной не связался.
    Если у вас какие-то проблемы - напишите, пожалуйста, мне в телеграм (см. в подписи).

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР114 проблемы с запуском после загрузки проекта
    от alex2k3 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 19:54
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.10.2014, 20:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 23:31
  4. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  5. RS232 Debug - нет связи после загрузки
    от Dima_31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 16:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •