    Добрый день.

    На объекте произошел обрыв нуля и вышло из строя много оборудования, в том числе и пр200 с пм210.

    Подскажите, какого номинала конденсатор и резистор установлены в пр200 на входе питания 220в?IMG_20191225_072413.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Начните с того, что электр должен привести в порядок электрохозяйство.
    Номиналы написаны на корпусе, расшифровка в инете есть.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Судя по фото - это не конденсатор, а как раз защита от завышенного напряжения, типа варистора, но как то по другому называется..
    Он то всех и спас, как Брюс Виллис )
    А резистор - 10 Ом примерно, не больше. Обычно еще предохранитель где то запаян рядом.

  4. #4

    По умолчанию

    Варистор, никак по другому не называется. Обычно типа S10K275.
    Резистор и есть 10 Ом. Он же обычно и предохранитель. Разрывной. При КЗ уходит в обрыв без пиротехнических эффектов.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Варистор - это старое Советское название, сейчас какое то забугорное

  6. #6

    По умолчанию

    Ну да, советское...
    Вари́стор (лат. vari(able) - переменный (resi)stor — резистор) — полупроводниковый резистор, электрическое сопротивление (проводимость) которого ...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    S10K275.
    Не мал? Обычно на 230V ставят варисторы с тэгами 431 или 471.
    какого номинала конденсатор и резистор установлены в пр200 на входе питания 220в?
    Данный резистор на 10 Ом, можно определить по цветовой кодировке. Этот резистор выполняет сразу две функции - предохранителя и ограничителя пускового тока заряда конденсатора фильтра выпрямителя. Варистор стоит в цепи после резистора. При превышении напряжения выше номинала варистора, он пробивается (закорачивается), что приводит к срабатыванию предохранителя (резистора в данном случае).
    Для проверки исправности прибора можно сделать следующее:
    удалить варистор и резистор, вместо резистора подключить маломощную лампу накаливания на 220 Вольт, варистор временно не нужен. Т. е. напряжение на прибор должно подаваться через лампу. Она выполнит функции ограничения пускового зарядного тока и "вечного" предохранителя. Если прибор заработает, то останется только поставить резистор и варистор нужных номиналов.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Прямо статья готовая в википедию )

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Не мал? Обычно на 230V ставят варисторы с тэгами 431 или 471.
    При отгорании нуля обычно прилетает не 400 вольт, а ниже, напряжение делится в соответствии с нагрузками по фазам, и тогда такой варистор может не защитить, раньше вздуется электролит.
    B72210-S 271-K101 (S10K275), 275 В, 43 Дж, Варистор
    Классификационное напряжение 430
    при токе,мА 1
    Напряжение срабатывания среднеквадратичное, В 275

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Классификационное напряжение 430
    Например варистор JVR-10N431K, он же S10K275, 430 В
    Те же яйца, только в профиль.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 сгорел трансоформатор
    от ded_ivan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 18:51
  2. Что за конденсатор в ПЛК ?
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.09.2015, 16:13
  3. МВ110-ТД Программная юстировка нуля
    от инок в разделе Мх110
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2015, 23:17
  4. ТРМ1 настройка нуля
    от greck в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 14:43
  5. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •