Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Источник бесперебойного питания ИБП-60Б-Д9-24

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию Источник бесперебойного питания ИБП-60Б-Д9-24

    Помогите может быть у кого нибудь есть схема электрическая ИБП-60Б-Д9-24 .
    При подключении датчика див давления Прома 24 В источник вошёл в защиту ( подключение 100 % было правильным с соблюдением полярности ) .
    И теперь при подключении даже ПЛК 100 уходит в защиту , а на холостом ходу дает всего лишь 12 В .
    Может кто нибудь поможет с консультацией на предприятии есть возможность отремонтировать нужна схема и консультация .
    В основном проблема во времени покупка 15 банковских дней и ремонт гарантийный аналогично .
    Заранее благодарны .

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Купите в чип-дип что нить по наличию....

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Купите в чип-дип что нить по наличию....
    Проблема в том что чип и дип находится за 250 км . Модераторы если не сложно сбросьте в личку схему .
    Объект социальный находится без оперативной связи с диспетчерским пунктом .
    У нас цех по производству электронных блоков , качественный ремонт гарантируем .
    А сам ИБП-60Б-Д9-24 устаревшая модель Я не думаю , что может быть коммерческой тайной .

  4. #4

    По умолчанию

    Почему устаревшая модель?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    У них более современные появились Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	У овен появились более современные.jpg 
Просмотров:	76 
Размер:	248.5 Кб 
ID:	46383
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	проблема из за которой все могло произойти.jpg 
Просмотров:	89 
Размер:	254.0 Кб 
ID:	46384

    на 100 % уверены подключали правильно .

  6. #6

    По умолчанию

    У вас цех по производству электронных блоков, и нет специалистов, способных отремонтировать блок питания без схемы?
    Я даже подозреваю, в чём неисправность. Можете сделать фото с различимой маркировкой микросхем?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 24.12.2019 в 20:17.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    У вас цех по производству электронных блоков, и нет специалистов, способных отремонтировать блок питания без схемы?
    Я Сам программист . Будем Вам признательны за консультацию , завтра сфотографируем .
    Источник питания ИБП-60Б-Д9-24 раньше были случаи уходил в защиту на других объектах ,
    но после устранения проблемы возвращался , но данный ИБП-60Б-Д9-24 хоть и не было проблемы
    не возвращается .

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Может дело и не в защите, раз 12 В на хх? Если с запчастями нет проблем проверьте электролиты, силовые элементы...

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Визуально все нормально . Диоды нормальны звонили . Электролиты в норме.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сторона1.jpg 
Просмотров:	87 
Размер:	247.9 Кб 
ID:	46399Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сторона2.jpg 
Просмотров:	88 
Размер:	225.1 Кб 
ID:	46400
    Последний раз редактировалось Алексеев; 25.12.2019 в 09:13.

  10. #10

    По умолчанию

    Какая маркировка микросхемы DA3, в правом верхнем углу платы?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Блок питания для НПТ-1
    от SpotaREV в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:51
  2. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  3. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:41
  4. источник питания в трм210, трм101
    от Sniper007 в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 15:33
  5. выпускает ли овен Ups источники бесперебойного питания
    от Shamray в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 20:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •