Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: Использование аналогового выхода 0 10 в

  1. #1

    По умолчанию Использование аналогового выхода 0 10 в

    Привет. Использую 2 выхода 0 10в. Нагрузка- вольтметр электронный стрелочный с вх. сопротивлением 47 кОм. Поработало немного сдох один выход. Вопрос почему? Второй вопрос это куда смотреть чтобы починить выход.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Какой у Вас прибор? Какая полная маркировка? По какой схеме подключали?
    Прибор можно сдать в сервисный центр, ссылка на адрес и контакты: https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Какой у Вас прибор? Какая полная маркировка? По какой схеме подключали?
    Прибор можно сдать в сервисный центр, ссылка на адрес и контакты: https://owen.ru/servisnie_centri
    пр200 24 2 1 0. Подкючаю вольтметр к выходу соблюдая полярность. Подаю 24 на питание выходов. Задействую оба выхода. Приборы сами питаются 12 вольтами. Минус источников 24 и 12 объедены

  4. #4

    По умолчанию

    ПР200-24.2.1.0 - это же прибор с 2 аналоговыми выходами 4..20 мА
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  5. #5

    По умолчанию

    Ссори ошибся с номенклатурой . Но у меня пр 200 точно с выходом по напряжению. Там питание на них внешнее подается.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    пр200 24 2 1 0. Приборы сами питаются 12 вольтами. Минус источников 24 и 12 объедены
    Маловато для питания ПР200, попробуйте поднять напряжение. В чем идея запитывать прибор от 12В, если у Вас все равно есть 24В, дискретные входы тоже не будут от 12В работать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Маловато для питания ПР200, попробуйте поднять напряжение. В чем идея запитывать прибор от 12В, если у Вас все равно есть 24В, дискретные входы тоже не будут от 12В работать.
    овен пр 200 питается 24. Приборы это стрелочные электронные вольтметры.

  8. #8

    По умолчанию

    Один канал работает. Второй 0 выдает.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    Один канал работает. Второй 0 выдает.
    Может схему не посмотрели(как и название прибора) и неверно подключили, подключение отличается от токового выхода!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
    овен пр 200 питается 24. Приборы это стрелочные электронные вольтметры.
    А понял, а задание на аналоговые выходы как подается, постаянно из логики? В системном меню по обоим каналам задание есть?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 12:49
  2. ПЛК150 регулировка аналогового выхода
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 10:54
  3. Подключение аналогового выхода ПЛК 150-У к HD-1022.10U
    от Михаил Иванович в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 16:37
  4. ФБ регулировки аналогового выхода