Цитата Сообщение от Владимир_СПб Посмотреть сообщение
С одной стороны у меня получилось сделать переход по переменной на экран "авария", но после ликвидации аварии экран не могу заставить возвращаться на номер 1. А экранов аварии у меня выходит много.1.jpg
есть только один вариант через кнопку отмена, то есть если человек аварию снял и ПР200 увидел результат, то надо ещё нажать эту кнопку, но хотелось бы автоматически решить...
Возможно у вас активны одновременно обе переменные, управляющие переходами, попробуйте поставить RTRIG перед ними.
Может вам стоить изменить сам подход к индикации: фиксировать номер аварии, и сделать единственный аварийный экран с выводом аварии в виде "Динамический текст" по её номеру.