    Цитата Сообщение от Владимир_СПб Посмотреть сообщение
    С одной стороны у меня получилось сделать переход по переменной на экран "авария", но после ликвидации аварии экран не могу заставить возвращаться на номер 1. А экранов аварии у меня выходит много.Вложение 67533
    есть только один вариант через кнопку отмена, то есть если человек аварию снял и ПР200 увидел результат, то надо ещё нажать эту кнопку, но хотелось бы автоматически решить...
    Возможно у вас активны одновременно обе переменные, управляющие переходами, попробуйте поставить RTRIG перед ними.
    Может вам стоить изменить сам подход к индикации: фиксировать номер аварии, и сделать единственный аварийный экран с выводом аварии в виде "Динамический текст" по её номеру.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    местами RTRIG уже ставлю и по поводу единого экрана аварий тоже хорошая мысль, где-то тут я уже видел такой вариант, обсуждали, возможно, что это даже лучше будет.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир_СПб Посмотреть сообщение
    местами RTRIG уже ставлю и по поводу единого экрана аварий тоже хорошая мысль, где-то тут я уже видел такой вариант, обсуждали, возможно, что это даже лучше будет.
    Я таким макаром аварии отображаю
    Вложения Вложения

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Здравствуете! Подскажите пожалуйста нет ли у кого готовых решений по циклической индикации экранов, с возможностью остановить цикл и ручного перебора, по типу реализации на ТРМ138

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Здравствуете! Подскажите пожалуйста нет ли у кого готовых решений по циклической индикации экранов, с возможностью остановить цикл и ручного перебора, по типу реализации на ТРМ138
    Сделайте генератор с требуемой частотой переключения, привяжите его выход через RTRIG к булевой переменной. Для включения/отключения генератора используйте отдельную энергонезависимую переменную.
    Создайте необходимое число экранов и настройте в каждом из них по 2 перехода на следующий экран: один - по созданной переменной, другой - по выбранной кнопке на ПР.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Сделайте генератор с требуемой частотой переключения, привяжите его выход через RTRIG к булевой переменной. Для включения/отключения генератора используйте отдельную энергонезависимую переменную.
    Создайте необходимое число экранов и настройте в каждом из них по 2 перехода на следующий экран: один - по созданной переменной, другой - по выбранной кнопке на ПР.
    Спасибо конечно я решил эту проблему, но мне нужны готовые решения почерпнуть что-то новое улучшить свой макрос. Я не знаю как сейчас, но раньше через RTRIG переключение экранов было нестабильным. Импульс детектор не успевает переключить экран и я вводил задержку 100мс для гарантированного перехода

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Спасибо конечно я решил эту проблему, но мне нужны готовые решения почерпнуть что-то новое улучшить свой макрос. Я не знаю как сейчас, но раньше через RTRIG переключение экранов было нестабильным. Импульс детектор не успевает переключить экран и я вводил задержку 100мс для гарантированного перехода
    для этого всегда все ставили после rtrig таймер tp на 200 мс

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евений Посмотреть сообщение
    Спасибо конечно я решил эту проблему, но мне нужны готовые решения почерпнуть что-то новое улучшить свой макрос. Я не знаю как сейчас, но раньше через RTRIG переключение экранов было нестабильным. Импульс детектор не успевает переключить экран и я вводил задержку 100мс для гарантированного перехода
    Простейший вариант

    Вариант 1.owl

    Но бывает, что ПР-ка при импульсе не переходит на экран. Поэтому вот, чуть посложней

    Вариант 2.owl

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Простейший вариант

    Вариант 1.owl

    Но бывает, что ПР-ка при импульсе не переходит на экран. Поэтому вот, чуть посложней

    Вариант 2.owl
    Спасибо! У меня практически такой же только на счётчике

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2019
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    УРАааа! заработала, нашёл неисправность. Макрос почти готов, одна мелочь нарушала всю работу

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вывод ошибок на экран ПР200
    от Koren в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 23:21
  2. Как в ПР200 вывести время на экран
    от os1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 00:48
  3. переход на нужный экран
    от werg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 12:51
  4. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16
  5. СПК переход на экран под паролем
    от Ярослав555 в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •