    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Кнопки в программе недоступны, так нельзя сделать!
    Если кнопки не на ПР, а подключены к её входам - то можно сделать!
    Короче, примерно как-то так:

    Вложение 46292

    Вложение 46293
    мне входы не надо трогать .. просто когда в меню человек посмотрит датчики что-б не переходить в главное меню а просто подождать и он сам переходил в главное меню .. ну я роде понял по вашему проэкту .. попробую

  2. #12

    По умолчанию

    все равно не могу понять как запустить таймер при переходе в меню допустим 2 . , даже было бы удобно если можно было по нажатию ESC выходить в главное меню но нету такова (
    Последний раз редактировалось TRISsys; 21.12.2019 в 12:41.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,660

    По умолчанию

    кнопками никак. А добавить ESC на каждый экран для перехода на главный экран это штатные функции. Безусловный переход, нажатие "Отмена"

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    кнопками никак. А добавить ESC на каждый экран для перехода на главный экран это штатные функции. Безусловный переход, нажатие "Отмена"
    спс ! добавить ESC на каждый экран искал ESC а там в переводе Отмена не привык что его ESC переводят спс еще раз

  5. #15

    По умолчанию

    Апну тему. Как раз недавно делал проект, где нужен был автовозврат на главный экран. Прикрутить к "безусловному переходу" таймер было бы очень здорово. Без таймера это -- практически бесполезная функция. Интересно, насколь это сложно реализовать?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Автовозврат на главный экран это действительно очень нужная функция.
    Я пока реализовал просто запрограмировал 1 кнопку, которая после ее нажатия возвращает в начало, но это нужно ее нажимать каждый раз после просмотра нужного окна.

  7. #17

    По умолчанию

    Я решил эту задачу таким образом:Безымянный.png

  8. #18

    По умолчанию

    А как я могу перейти на конкретный экран, при изменении переменной? Я встаю на экран, на который я хочу перейти, настраиваю переменную, а выбрать этот экран из списка я не могу! Мне необходимо, при возникновении аварии, переходить на экран с Авариями. Получается по изменению переменной можно переходить, только с конкретных экранов...

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Casper17 Посмотреть сообщение
    А как я могу перейти на конкретный экран, при изменении переменной? Я встаю на экран, на который я хочу перейти, настраиваю переменную, а выбрать этот экран из списка я не могу! Мне необходимо, при возникновении аварии, переходить на экран с Авариями. Получается по изменению переменной можно переходить, только с конкретных экранов...
    Да, переход настраивается с конкретного экрана на другой. Можно создать переходы с каждого экрана на экран аварии по переменной
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    02.06.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    С одной стороны у меня получилось сделать переход по переменной на экран "авария", но после ликвидации аварии экран не могу заставить возвращаться на номер 1. А экранов аварии у меня выходит много.1.jpg
    есть только один вариант через кнопку отмена, то есть если человек аварию снял и ПР200 увидел результат, то надо ещё нажать эту кнопку, но хотелось бы автоматически решить...
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (164.3 Кб, Просмотров: 21)
    Последний раз редактировалось Владимир_СПб; 25.04.2023 в 14:37.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вывод ошибок на экран ПР200
    от Koren в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.02.2022, 23:21
  2. Как в ПР200 вывести время на экран
    от os1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 00:48
  3. переход на нужный экран
    от werg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 12:51
  4. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16
  5. СПК переход на экран под паролем
    от Ярослав555 в разделе СПК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 12:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •