    По умолчанию Настройка сетевого проекта

    Настройка сервера на виртуальном ПК (windows server)

    Настройка виртуального сервера по сути ничем не отличается от настройки физического персонального компьютера. Единственное отличие, это лицензирование SCADA-системы.
    Потребуется помощь системного администратора, чтобы он прокинул USB порт с физического компьютера, где установлен виртуальный сервер на саму виртуальную версию windows server.
    Так же в последних версиях дистрибутива Телемеханики ЛАЙТ требуется принудительный запуск всех приложений от имени администратора, это необходимость, связанная с особенностью реализации лицензирования. Она не является обязательной, просто это самый простой способ дать серверу права на создание глобальных объектов.

    Для запуска сервера от имени администратора необходимо дать пользователю права на создание глобальных объектов (Create Global Objects). Ознакомиться с этой процедурой и инструкцией по настройке можно на сайте Microsoft (https://docs.microsoft.com/ru-ru/win...global-objects).

    После наладки проекта, внесения всех необходимых настроек, необходимо проадминистрировать, базы данных и предоставить доступ для подключения других компьютеров из локальной сети предприятия. Каждое дополнительно рабочее место должно иметь физический аппаратный ключ защиты с лицензией SCADA-ARM (AIIS-ARM или совмещенная версия SCADA-ARM+AIIS-ARM).
    Настройка баз данных

    Создаем правило в брендамуэре Windows для порта 3050, раздаем все права.

    Заходим в папку, в которой расположен проект, который мы собираемся сделать сетевым. Например, C:\OWEN-TML Projects\Проект №1
    1.png
    Рис.1
    В каждой из выделенной папки (Рис.1) нужно отредактировать по одному файлу. Начнем с папки Configurator, откроем файл «UserList.ini» текстовым редактором, например, «Блокнотом»:
    Видим следующее:
    [UserList]
    ServerIsStation=1
    ServerStationId=1
    DBFileName=Base\Users.fdb
    UserName=sysdba
    Password=C8306653CF5F1FBAB4
    [CacheList]
    Public=
    admin=

    Нам нужно сделать следующие изменения: Изменяем путь к БД, прописываем вместо DBFileName=Base\Users.fdb вот так: DataBase=10.2.4.236:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Users.fdb
    где после знака "=" указываем ip компьютера с БД, или его Hostname. После указания ip прописываем полный путь к БД.
    Удаляем строки ServerIsStation=1 и ServerStationId=1

    Получаем:
    [UserList]
    DataBase=ххх.ххх.ххх.ххх:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Users.fdb UserName=sysdba
    Password=C8306653CF5F1FBAB4
    [CacheList]
    Public=
    admin=

    Сохраняем изменения, пробуем из «Интегратора» телемеханики ЛАЙТ открыть модуль «Пользователи», если модуль открылся, идем дальше, если не открылся, ищем ошибку в файле «UserList.ini»

    Открываем папку Dispatcher и открываем файл «Dispatcher.ini» текстовым редактором.
    Вносим изменения в файл по аналогии, как мы делали раньше с «UserList.ini»
    Файл будет выглядеть таким образом:
    [DspDataBase]
    DBMSType=0
    DataBase=10.2.4.236:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Dispatcher.fdb
    UserName=sysdba
    Password=ЬРВЕФГЪФИ

    Сохраняем изменения, пробуем из «Интегратора» телемеханики ЛАЙТ открыть модуль «Контроллеры», если модуль открылся, идем дальше, если не открылся, ищем ошибку в файле «Dispatcher.ini».
    Запускаем модуль «События» из «Интегратора» Телемеханики ЛАЙТ:
    2.png
    Рис.2
    Запускаем из Интегратора "События" и переводим модуль в режим настройки. В строке "Сервер" убираем галочку "из проекта" и, вместо названия станции, прописываем её IP адрес. Параметр "Файл БД на сервере" прописываем полный путь: c:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Events.fdb

    3.png

    Сохраняем изменения, нажимаем на кнопку "Проверить соединения", чтобы проверить работоспособность.

    Запускаем модуль «История» из «Интегратора» Телемеханики ЛАЙТ:

    4.png
    Рис.3

    Делаем все тоже самое, что и в модуле «События». В строке "Сервер" убираем галочку "из проекта" и вместо названия станции, прописываем её IP адрес. Параметр "Файл БД" прописываем полный путь: c:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Ascue.fdb (для всех оперативных баз данных делаем тоже самое).
    Сохраняем изменения, нажимаем на кнопку "Проверить соединения", чтобы проверяем работоспособность.

    Настройка модуля «Станции»

    Необходимо ввести IP адрес сервера Телемеханики ЛАЙТ в две строчки(«Свойства TCP/IP для сервера» и «Свойства TCP/IP для клиента»), поставить галочку «Разрешить чтение значений параметров», если необходимо управление : «Разрешить запись значений параметров»:
    5.png
    Рис.4

    Настройка общего доступа к проекту

    Правой кнопкой мыши нажимаем по папке с нашим проектом «Проект №1» и заходим в свойства, на вкладку «Доступ»:
    6.png
    Рис.5
    Выбираем нужных пользователей из локальной сети, либо же выбираем «Всех»:
    7.png
    Рис.6

    Предоставляем права на «Чтение\запись»:
    8.png
    Рис.7
    Нажимаем кнопку «Поделиться»:
    9.png
    Рис.8
    Теперь закрываем все модули и сам «Интегратор» Телемеханики ЛАЙТ, открываем проект из сетевой папки, ставим галочку «Проект по умолчанию», настройка сетевого проекта на сервере завершена.
    На клиентском компьютере необходимо зайти в сетевую папку с проектом и просто запустить интегратор, назначить его «проектом по умолчанию» и работать с программой (сервер сбора данных запускается только на сервере).
    Настройка сетевого проекта.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей Сисейкин; 19.12.2019 в 12:17.

Похожие темы

  1. Конфигурация сетевого проекта
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 19:33
  2. Мнемосхема сетевого проекта
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 15:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 13:33
  4. Блок сетевого фильтра
    от Mikhail в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 11:52
  5. Смена сетевого адреса МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.02.2008, 19:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •