    По умолчанию

    попробуйте подключиться к рантайму по телнет к 31550 порту и посмотреть лог.
    предполагаю - что один раз вы всё таки подключились к ПЛК средой, началось обновление рантайма и он попал в boot-loop
    Последний раз редактировалось Трофимов Артем; 18.12.2019 в 11:25.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    попробуйте подключиться к рантайму по телнет к 31550 порту и посмотреть лог.
    предполагаю - что один раз вы всё таки подключились к ПЛК средой, началось обновление рантайма и он попал в boot-loop
    Добрый день.
    Вот что выдает telnet на порту 31550 (выкладываю в виде *.txt).
    Вложения Вложения

  3. #13

    По умолчанию

    видимо один из .so файлов битый и рантайм на нём валится
    Addin inited : mplc_opcua.so
    Addin inited : mplc_database.so
    Addin inited : mplc_arch_sqlite.so
    Addin inited : mplc_opcua_clt.so
    Addin inited : mplc_fb_lib.so

    переименуйте по очереди их в .so1 и смотрите на каком он выйдет из boot-loop остальные сможете вернуть. но тут лучше уточнить у Инсат.

    ну или перепрошить в флешки , накатить старый рантайм.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    видимо один из .so файлов битый и рантайм на нём валится
    Addin inited : mplc_opcua.so
    Addin inited : mplc_database.so
    Addin inited : mplc_arch_sqlite.so
    Addin inited : mplc_opcua_clt.so
    Addin inited : mplc_fb_lib.so

    переименуйте по очереди их в .so1 и смотрите на каком он выйдет из boot-loop остальные сможете вернуть. но тут лучше уточнить у Инсат.

    Не против этим заняться, но, если возможно, напишите, как в Linux менять имена файлов. Никогда этого не делал.


    Цитата Сообщение от Трофимов Артем Посмотреть сообщение
    ну или перепрошить в флешки , накатить старый рантайм.
    Перепрошивать версию на 5.562, я пробовал - ПЛК не реагирует.
    Или имеется ввиду другое?
    Тоже бы инструкцию получить.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 10:06
  2. Резервирование соединения с ПЛК
    от Orshu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2018, 13:40
  3. Стабильность TCP соединения.
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.03.2016, 08:53
  4. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:02
  5. МВ110-8А нет соединения
    от gladkiynikita в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 14:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •