Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Использование СПК110 в качестве master на COM1 и Slave на Com2 одновременно

  1. #1

    По умолчанию Использование СПК110 в качестве master на COM1 и Slave на Com2 одновременно

    Добрый день.

    Можно ли использовать СПК110 в качестве мастера и раба одновременно ?

    Первый порт COM1 настраиваем как master, подключаем к нему по RS485 контроллеры, модули в/в и тд.. Собираем данные с периферии.
    Второй порт COM2 настраиваем как slave. Создаем карту регистров, помещаем туда данные, которые мы собрали с периферии будучи мастером через com1, и предоставляем эти данные главному ПЛК по RS485


    Хотелось бы использовать этот метод в качестве альтернативы MQTT

    Такое возможно?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Да, разумеется возможно.
    Делал такой проект, только в качестве "..главного ПЛК" был OwenCloud

  3. #3

    По умолчанию

    Конечно можно.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответы, уважаемые. Для меня этот факт является неоспоримым облегчением по расширению функционала СПК)))

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго времени суток, уважаемы форумчане.

    Что то я не могу понять . Есть у меня настройки для COM2 - Modbus Slave. Что в них писать?

    Указал как на скрине, но почему то не могу прочитать по указанным адресам содержимое регистров.
    Modbus slave.jpg

    Вот у меня 22 регистра
    начинаются с адреса 100, т.е. 100. 101,102 - 121
    Когда пытаюсь подключиться через модбасПул по этим адресам то пишет illegal adress
    Если подключаюсь по адресам с 20 до 40 то подключение идет без ошибок, т.е. порт работает, но там одни нули.

    Какие адреса надо указывать в настройках

    Сами переменные храню в входных каналах
    Modbus slave2.jpg

    Все переменные типа ворд,

Похожие темы

  1. СМИ1 -slave, ПЛК - slave, ПК - master
    от mtop в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 10:52
  2. COM2-Master-RS232 COM3-Slave-RS485
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:31
  3. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  5. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 18:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •