Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: МВ210-403

  1. #11

    По умолчанию

    Отлаживал не на производстве, а дома на столе. Никаких помех. Тем более это было не один раз.

  2. #12

    По умолчанию

    В РЭ на модуль указано:
    Код:
    «Тайм-аут перехода в безопасное состояние» задается пользователем. Модуль при включении
    перейдет в состояние, которое было установлено последним до выключения, и будет находиться в нем
    до получения новой команды от Мастера сети.
    Правильно ли я понимаю, что если перед снятием питания с модуля на одном из его выходов висела "1" и был, соответственно, включён условный насос, то при восстановлении питания снова включится этот же условный насос?
    И не выключится до тех пор, пока не загрузится ПЛК и не запишет новое значение в 470 регистр?
    А не логичнее ли в случае, если задан таймаут перехода в безопасное состояние, на выходах модуля после подачи питания держать именно заданное безопасное состояние выходов до тех пор,
    пока не загрузится ПЛК и не начнёт полноценно управлять модулем?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  2. Подключение МВ210 к плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 10:27
  3. Мида ДА 13П подружить с МВ210
    от Rapid в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.07.2019, 10:36
  4. МВ210-101 Плохой модбас
    от @ND в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 11:37
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •