Показано с 1 по 5 из 5

Тема: МВ210-101 + Pt100 + 4 провода

  1. #1

    По умолчанию МВ210-101 + Pt100 + 4 провода

    Здравствуйте.

    Планируется использовать МВ210-101 вместе с термопреобразователями ТСП.Pt100-DIN 43650-А4-4-40-М10х1.

    Термопреобразователи заявлены с 4 выходами:
    Термопреобразователь.png
    1,2,3 и земля (? - перевернутая Т).

    В РЭ на на МВ-210-101 от 03.2023 версия 2.10 приведена схема для трехпроводного подключения - стр. 18 рисунок 5.4.

    Врожденное скудоумие подсказывает, что подключать надо
    Pt100 - МВ-210-10
    1 - AIX-1
    2 - AIX-2
    3 - AIX-R

    Вопрос - куда девать землю ? На AIX-R или на землю шкафа ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kiralse Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Планируется использовать МВ210-101 вместе с термопреобразователями ТСП.Pt100-DIN 43650-А4-4-40-М10х1.

    Термопреобразователи заявлены с 4 выходами:


    В РЭ на на МВ-210-101 от 03.2023 версия 2.10 приведена схема для трехпроводного подключения - стр. 18 рисунок 5.4.



    Вопрос - куда девать землю ? На AIX-R или на землю шкафа ?
    Какая нафик земля на ТС ? Это просто опечатка.
    Есть ТС, 3 проводные и 4 проводные, подключаются по 3 и 4 проводной схеме, разница только в подключении, у вас 2 конца с одной стороны,
    пойдут на клемму AIX-1. А два с другой стороны на 2 оставшихся клеммы
    Скрин 1 МВ210-101.jpg
    https://owen.ru/product/moduli_analo...210/connection
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2023 в 16:42.

  3. #3

    По умолчанию

    Насколько я понимаю зачем вообще 4 провода потребовались:
    Измеритель должен померить сопротивление между двумя проводами по разные стороны от резистора (в случае картинки 1 поста между Т и 2 (Rt2), а потом померить сопротивление между проводами по одну стороны между 1 и Т (R1t), а также между 2 и 3 (R23). А далее вычислить сопротивление на резисторе без учета сопротивления самих проводов.
    В данном случае:
    Pt100 - МВ-210-10
    1 - AIX-1
    2 - AIX-2
    3 - AIX-R
    Т - AIX-1

    Т.е. МВ210-101 должен померить между AIX-1 и AIX-2 и вычесть половину намеренного между AIX-1 и AIX-R.
    Но если мы объединим 1 и Т на клемме AIX-1 не изменит разве измеряемое сопротивление ?

    Схема для Pt100.png

    Т.е. в рамках приведенной выше картинки:
    между AIX-1 и AIX-2 намеряет Rtc + R2 + R1*R4/(R1+R4) - ?
    между AIX2 и AI-R намеряет R2+R3

    Считая что R1=R2=R3=R4, МВ210 вычислит корректно Rtc ? Как он поймет, что это не трехпроводная схема при которой между AIX-1 и AIX-2 было бы только Rtc + R2 ?

    Извините если вопросы излишне примитивны, тематика не исхожена ранее.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kiralse Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю зачем вообще 4 провода потребовались:
    Измеритель должен померить сопротивление между двумя проводами по разные стороны от резистора (в случае картинки 1 поста между Т и 2 (Rt2), а потом померить сопротивление между проводами по одну стороны между 1 и Т (R1t), а также между 2 и 3 (R23). А далее вычислить сопротивление на резисторе без учета сопротивления самих проводов.

    Т.е. МВ210-101 должен померить между AIX-1 и AIX-2 и вычесть половину намеренного между AIX-1 и AIX-R.
    Но если мы объединим 1 и Т на клемме AIX-1 не изменит разве измеряемое сопротивление ?
    3 проводная схема имеет чуть большую погрешность, чем 4 проводная, погрешность указана на сайте для модуля и 3 проводного подключения.
    Двух отдельных проводов достаточно, для вычисления сопротивления линии и коррекции. Остальное никого не волнует)))
    Влияния линии на само сопротивление нет.
    4 проводная схема используется в основном для поверки и в очень редких случаях, для особо точных измерений.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2023 в 17:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Большое спасибо.

Похожие темы

  1. Выбрать тип провода под требование.
    от protrence в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2020, 10:13
  2. Подключение аллюминиевого провода к автомату
    от super100 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2020, 22:23
  3. Сечение провода
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 02.06.2016, 08:23
  4. RS-485 провода и кабели
    от Barboris в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 15:24
  5. 3 провода в RS-485???
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •