Тема: Подбор модулей ввода/вывода дискретных сигналов

  1. #1

    По умолчанию Подбор модулей ввода/вывода дискретных сигналов

    Здравствуйте, помогите пожалуйста определиться с подбором модулей ввода/вывода и их подключением к контроллеру ОВЕН 110-30 K-L. Ситуация такая для диспетчеризации и вывода сигналов управления пекарной печью был использован этот контроллер. ПЛК подключен к ПК по Ethernet кабелю, для отображения визуализации используется CodeSys 2.3. Сейчас возникла необходимость снятия подобных сигналов еще с 4 печей. Печи равноудалены друг от друга на расстояние около 5 метров. То есть вся длинна линии с учетом монтажных коробов составит около 50 метров. Я немного запутался с тем, каким образом организовать связь между ПЛК и модулями. Либо организовать ее через RS 485, либо использовать ModBus TCP/IP через Ethernet, для опроса модулей, но при подключении к ПЛК использовать свич, так как сам ПЛК подключен по Ehethnet к ПК для отображения визуализации в CodeSys 2.3. В общем буду рад вашим советам.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    У данного ПЛК два порта RS-485, если есть хоть один свободный, то можно взять модули МВ110-8А (восемь каналов для датчиков) и подключить их по Модбасу. В ПЛК придется сделать трансляцию данных с МВ в порт LAN. Там же попутно можно сделать необходимые преобразования. Например ограничить точность до одного знака после запятой, и передавать не real, а word. Т. е. ПЛК читает с модулей данные, обрабатывает, и кладет их в визуализацию.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    У данного ПЛК два порта RS-485, если есть хоть один свободный, то можно взять модули МВ110-8А (восемь каналов для датчиков) и подключить их по Модбасу. В ПЛК придется сделать трансляцию данных с МВ в порт LAN. Там же попутно можно сделать необходимые преобразования. Например ограничить точность до одного знака после запятой, и передавать не real, а word. Т. е. ПЛК читает с модулей данные, обрабатывает, и кладет их в визуализацию.
    Стесняюсь спросить, а где ТС упоминал что либо про аналоговые сигналы, тем более про конвертацию из вещественного в целочисленное?
    Вопрос стоит, что использовать модуля по RS485 или модули ethernet c дополнительным приобретением свича. Судя по тому что контроллер приобретен по минимальной цене, то и остальное оборудование нужно по дешевле, а интерфейс тут не принципиален. Ну может быть предпочтение отдать RS потому что протокол CoDeSys очень тяжелый и лишний трафик по ethernet не желателен
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    ТС говорил про печи, я почему-то подумал, что надо мониторить температурные режимы тоже. Потому и написал про аналоговый ввод. Естественно, что с дискретными сигналами возни будет меньше.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо вам

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо огромное за помощь)

Похожие темы

  1. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  3. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 08:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •