Тема: Проблема обновления состояния входов МВ110-224.16Д

  1. #1

    По умолчанию Проблема обновления состояния входов МВ110-224.16Д

    Добрый день!
    В процессе пуско-наладки схемы управления на контроллере ПЛК160-24-А-М+МВ110-224.16Д(3 шт.), возникла следующая проблема:
    - При запуске происходит считывание состояния входов МВ110-224.16Д;
    - При дальнейшей работе схемы управления, состояние входов изменяется (Загорание-потухание светодиодов), но в контроллер это изменение не передается.
    Как решить данную проблему?

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Добрый день.

    Модуль - slave устройство. Сам он не передает данные на ПЛК.
    ПЛК, будучи master сети, должен опросить модуль.
    Если ПЛК делает это редко, то есть вероятность, что краткие срабатывания он просто пропустит.
    Поэтому имеет смысл либо чаще вести опрос, либо опрашивать счетчик срабатываний входа.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.12.2018, 10:27
  2. Проблема после обновления
    от 01ZZZ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 20:34
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 19:16
  4. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 21:12
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 18:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •