Тема: Поддержание уставки в нужных границах ОВЕН ТРМ 151-01 тт

  1. #1

    По умолчанию Поддержание уставки в нужных границах ОВЕН ТРМ 151-01 тт

    Добрый день.
    Помогите пожалуйста решить проблему:
    Имеется самодельная ИК паяльная станция на керамических нагревателях, прибор для регулирования ОВЕН ТРМ 151-01 тт, управляет керамическими нагревателями через твердотельные реле, ситуация следующая. Уже не раз перечитал руководство по эксплуатации и все ровно никак не пойму что делаю не так.
    После выполнения авто настройки для регулятора 1, (выполняю настройку на температуру которая должна будет поддерживаться в будущем Y0 с параметром YdoP = 3) устанавливаются вот такие параметры как на скриншоте (почему то значение YdoP сбивается в большую сторону). И если я задаю программу технолога в будущем на удержание этой температуры то график выглядит ужасно (скрин прилагаю). Необходим точный контроль температуры, я понимаю что у керамических нагревателей есть инертность но чтобы вылет был на 10 а то и 20 градусов. Так же прохо осуществляется контроль на регуляторе 2 (видно на графике)
    Помогите пожалуйста в решении этой задачи.
    Огромное спасибо.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Регулятор.jpg 
Просмотров:	73 
Размер:	418.7 Кб 
ID:	46151   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Программа.jpg 
Просмотров:	58 
Размер:	94.3 Кб 
ID:	46152   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	график.jpg 
Просмотров:	79 
Размер:	481.6 Кб 
ID:	46153  

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!

    Для автонастройки уставку Y0 нужно задавать равной 80% от максимально возможной температуры в Вашем процессе, т.е. если это 190 градусов, то 190*0,8=152 градуса. YdoP установите =5 градусов. Автонастройку надо проводить при условиях, максимально приближенных к реальным условиям эксплуатации объекта.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  3. #3

    По умолчанию

    Роман, сделал как вы посоветовали. Результат немного лучше но Регулятор № 2 все ровно работает не так как бы хотелось. YdoP установил =5 градусов но они все ровно сбились после автоматической регулировки.
    Регулятор №2 имеет высокое значение и с ним большие проблемы, все ровно идет перерегулировка на 20 градусов и она почти не сбавляется. Скрины во вложении.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	график 2.jpg 
Просмотров:	66 
Размер:	419.0 Кб 
ID:	46166Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Регулятор 2.jpg 
Просмотров:	65 
Размер:	424.0 Кб 
ID:	46168

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    236

    По умолчанию

    Если первый регулятор устраивает, то задайте его параметры регулирования для второго регулятора.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вы для обоих регуляторов проводили автонастройку? Нагреватели работают независимо друг от друга, в разных камерах?

    Если да, то бОльшей точности в результате автонастройки добиться вряд ли получится, нужно подстраивать ПИД-регулятор вручную. Например, чтобы не было настолько сильного перерегулирования регулятора "низ" (красная линия на графике), можно уменьшить коэффициент Pb "Полоса пропорциональности". Далее включите установку и посмотрите, насколько сильно изменится перерегулирование. В случае надобности снова подкорректируйте коэффициенты и т.д.

    Различные методики настройки и подстройки ПИД-регуляторов можно найти в Интернете.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    автоматическую настройку делал для обоих регуляторов, сначала сделал для Регулятора №2 (который проблемный) в нем максимальная температура будет 230 градусов соответственно Y0=230*0,8=184 выставил а так же YdoP установил =5 градусов и запустил автонастройку, после чего по новой запустил автонастройку для регулятора №1.
    нагреватели работают параллельно, Регулятор № 1 будет набирать и поддерживать температуру либо 160 либо 180 градусов а регулятор № 2 будет сначала прогревать площадку меньшей площади до 160 либо 180 градусов а потом догревать эту же площадку либо до 190 и 230 градусов.
    Спасибо за совет, с параметрами попробую по эксперементировать. Так же возможно чтото удастся сделать со скоростью выхода на уставку, возможно плавный набор температуры Регулятора 2 позволит чтото поправить но все ровно тот факт что температура выходит за рамки вверх на 15-20 градусов это прям не очень.

    Попробовал уменьшить на пару пунктов, стало еще хуже а именно значение на регуляторе 1 Pb с 14 на 10; на регуляторе 2 Pb с 34 на 24Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	график 3 (Pb 10;24).jpg 
Просмотров:	74 
Размер:	379.7 Кб 
ID:	46172
    Последний раз редактировалось tileemon; 13.12.2019 в 13:54.

Похожие темы

  1. Поддержание давления по ПИД закону
    от shardim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 16:26
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2015, 15:01
  3. Поддержание температуры в бассейне.
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 11:56
  4. Поддержание температуры в помещении
    от tabolt в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2012, 05:51
  5. овен трм201, задание уставки
    от Власов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 11:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •