Показано с 1 по 8 из 8

Тема: КТР-121.02 проблемы с управлением модулируемой горелкой

  1. #1

    По умолчанию КТР-121.02 проблемы с управлением модулируемой горелкой

    Здравствуйте! Имеется КТР-121.02. Управляет двумя котлами с модулируемыми горелками. Котлы

    выставлены как основные, первый ведущий. Погодозависимое - сдвиг. Коэффициенты ПИД не

    меняли. Проблема в следующем . При подходе к уставке , контроллер на экране начинает убавлять

    мощность, на выходах импульсов нет. И только при снижении мощности почти на половину ( на

    экране), длинным импульсом на выходе убавляет мощность горелки до минимума. Но, так как

    котел уже перегрелся происходит отключение. Подскажите , это что особенность алгоритма или мы

    чего то не того делаем.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Не могли бы Вы уточнить полную модификацию КТР? Также меня интересуют значение параметра "Минимальное время хода сервопривода горелки". Значение параметра "Полное время хода сервопривода горелки" совпадает с действительным?
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    КТР_121.220.02.20
    Мин.время 5с
    Макс.время 10с
    На горелках 1. 12с
    2. 30с (реально 10-13)

  4. #4

    По умолчанию

    Думаю что параметры минимального или максимального времени хода сервопривода горелки заданы некорректно, минимальное время хода равно половине полного времени хода. Это может приводить к тому, что сервопривод будет находится только в трех положениях: полностью закрыт, открыт на половину и полностью открыт. Перепроверьте значения, выставленные в указанных выше параметрах.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Интересно было бы узнать марку горелки. встречался с модулируемыми, но там на сколько помню стоит модулятор вы делаете уставку по температуре и настраиваете регулятор в самой горелке (на модуляторе) Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	124 
Размер:	283.8 Кб 
ID:	46212
    и она поддерживает заданную величину уставки, а управление из вне такого не было, только пуск и стоп горелки.

  6. #6

    По умолчанию

    Не обязательно модулируемая горелка комплектуется модулятором, у многих он приобретается опционально. И даже в инструкции приводятся схемы подключения 3-4 вариантов разных модуляторов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Зубков Посмотреть сообщение
    Думаю что параметры минимального или максимального времени хода сервопривода горелки заданы некорректно, минимальное время хода равно половине полного времени хода. Это может приводить к тому, что сервопривод будет находится только в трех положениях: полностью закрыт, открыт на половину и полностью открыт. Перепроверьте значения, выставленные в указанных выше параметрах.
    Извиняюсь за молчание. Только недавно добрались до объекта. Вы совершенно правы. Уменьшили минимальное время хода сервопривода до 0,3с, и все заработало. Нужно было мануал внимательнее читать. Спасибо за помощь.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Интересно было бы узнать марку горелки. встречался с модулируемыми, но там на сколько помню стоит модулятор вы делаете уставку по температуре и настраиваете регулятор в самой горелке (на модуляторе) Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	124 
Размер:	283.8 Кб 
ID:	46212
    и она поддерживает заданную величину уставки, а управление из вне такого не было, только пуск и стоп горелки.
    Горелки Unigas.Изначально были прогрессивными. Установили туда ПИД регуляторы. Заказчик попросил ручное и погодозависимое управление. Поставили КТР и переключатель ручное - автомат. В ручном каждая горелка сама по себе , в автомате по алгоритму КТР. Как то так.

Похожие темы

  1. КТР управление модулируемой горелкой
    от Brandon_heat_dre в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.05.2019, 19:22
  2. Управление горелкой
    от polkor1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 12:00
  3. плк154- управление горелкой
    от mixasik1984 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 00:24
  4. регулирование 2-х ступенчатой горелкой
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 14:13
  5. тпм32-щ4 может управлять горелкой
    от limoran в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •