Тема: СПК1ХХ[M01] и OwenCloud

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    53

    По умолчанию СПК1ХХ[M01] и OwenCloud

    Добрый день.

    Имеется объект с двумя СПК107[M01]. В проектах на СПК был настроен обмен данными с OwenCloud. Версия прошивки на СПК была 1.0.1229.1031.
    Все работало корректно, но была проблема, постоянно сбрасывалось время на часовой пояс 0. NTP отключали, не помогло. В результате когда вышла новая прошивка 1.1.0611.1056 порекомендовали перепрошить СПК и обновить таргет-файл в проекте.
    Так и сделали. Сейчас с проблем с часами нет. Но возникла другая:
    оба контроллера потеряли связь с ОwenCloud.

    Начал изучать свежую инструкцию по настройке OwenCloud, и нашел строку:
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Для контроллеров СПК1хх [М01] подключение к OwenCloud через символьную
    конфигурацию поддерживается начиная с прошивки 1.1.0611.1056. В более ранних версиях
    использовалось подключение через Modbus TCP – этот способ описан в версии 2.0
    документа CODESYS V3.5. Настройка обмена с верхним уровнем и не поддерживается в
    актуальных прошивках.

    Вопрос: Нужно заново перенастраивать весь обмен с OwenCloud?

  2. #2

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Есть еще пара вопросов:

    1) При выгрузке по Modbus нужно преобразовывать REAL в WORD и обратно. При символьной конфигурации выгрузки этого делать не нужно?
    2) При выгрузке-загрузке по Modbus параметр редактируемый из OwenCloud нельзя было редактировать в проекте. в Символьной конфигурации те же правила?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,066

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sin230376 Посмотреть сообщение
    Есть еще пара вопросов:

    1) При выгрузке по Modbus нужно преобразовывать REAL в WORD и обратно. При символьной конфигурации выгрузки этого делать не нужно?
    2) При выгрузке-загрузке по Modbus параметр редактируемый из OwenCloud нельзя было редактировать в проекте. в Символьной конфигурации те же правила?
    1) Не нужно
    2) Нет, в данном случае данные можно редактировать и в облаке, и на СПК

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    25.06.2015
    Адрес
    Мытищи
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Спасибо за информацию. Все становится гораздо удобней

Похожие темы

  1. СПК1хх & Сокеты
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 13.12.2022, 10:39
  2. PID_Regulators - для СПК1хх
    от iia3uk в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.07.2019, 08:56
  3. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1хх
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  4. СПК1хх+МВ110-8А
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 11:08
  5. спк1хх + пр114
    от energvk в разделе СПК1хх
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.08.2015, 15:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •