Добрый день.

Имеется объект с двумя СПК107[M01]. В проектах на СПК был настроен обмен данными с OwenCloud. Версия прошивки на СПК была 1.0.1229.1031.
Все работало корректно, но была проблема, постоянно сбрасывалось время на часовой пояс 0. NTP отключали, не помогло. В результате когда вышла новая прошивка 1.1.0611.1056 порекомендовали перепрошить СПК и обновить таргет-файл в проекте.
Так и сделали. Сейчас с проблем с часами нет. Но возникла другая:
оба контроллера потеряли связь с ОwenCloud.

Начал изучать свежую инструкцию по настройке OwenCloud, и нашел строку:
ПРИМЕЧАНИЕ
Для контроллеров СПК1хх [М01] подключение к OwenCloud через символьную
конфигурацию поддерживается начиная с прошивки 1.1.0611.1056. В более ранних версиях
использовалось подключение через Modbus TCP – этот способ описан в версии 2.0
документа CODESYS V3.5. Настройка обмена с верхним уровнем и не поддерживается в
актуальных прошивках.

Вопрос: Нужно заново перенастраивать весь обмен с OwenCloud?