Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ПР200-СМИ2

  1. #1

    По умолчанию ПР200-СМИ2

    Коллеги.
    В самом СМИ поменял все на стандартные настройки и поменял только протокол на RTU.
    вроде по шаблону все правильно настроил в программе ПР200.
    Но никак с аналогового AI1 входа не хочет отображать переменную и все-тут...
    Проект прикреплен... помогите плиз..
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Что то какая то фигня у Вас с регистрами в приборе с адресом 15... На экране значения переменной есть?

  3. #3

    По умолчанию

    Я пока про 16 адрес
    На экране ПР200 значения аналоговых входов отображаются

  4. #4

    По умолчанию

    Начнём с самого простого, перемычки на интерфейсе в режиме «Мастер» стоят?

  5. #5

    По умолчанию

    Безымянный.jpgобязательно стоят (правильно ли понимаю, что перемычки должны на интерфейсной плате стоять замыкая последние 2 контакта снизу и сверху (при взгляде на плату сверху, когда зеленый разъем слева), т.е. к букве М на плате ближе и как указано на шелкографии на плате ?
    Сделал только на верхней плате
    Последний раз редактировалось senson; 11.12.2019 в 17:30.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Начнём с самого простого, перемычки на интерфейсе в режиме «Мастер» стоят?
    "С самого простого" -- это проверка полярности подключения. А перемычки -- дело десятое. Работать будет и без них.

  7. #7

    По умолчанию

    Кстати, а почему в вашем примере сняты галки "запись по изменению"?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от senson Посмотреть сообщение
    Безымянный.jpgобязательно стоят (правильно ли понимаю, что перемычки должны на интерфейсной плате стоять замыкая последние 2 контакта снизу и сверху (при взгляде на плату сверху, когда зеленый разъем слева), т.е. к букве М на плате ближе и как указано на шелкографии на плате ?
    Сделал только на верхней плате
    Верхняя плата в режиме мастер, нижняя а слейве, при таком положении джамперов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    "С самого простого" -- это проверка полярности подключения. А перемычки -- дело десятое. Работать будет и без них.
    Будет, но недолго...

  10. #10

    По умолчанию

    Коллеги. Действительно, электроника это наука о контактах.... разобрал ПР-ку, собрал снова и все заработало... мистика...
    Всем спасибо за участие

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2
    от GlobaxJ в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.12.2019, 16:34
  2. ПР200 и СМИ2
    от mitri4 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 08:54
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. СМИ2
    от Fudz в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 08:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •