Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
Проконсультируйте пожалуйста:
При помощи ПЛК210 возможно реализовать бесшовный архив на СКАДА-системе, которая является OPC UA клиентом ПЛК210? Чтобы при "выключении компьютера" показывало что происходило с переменными во время "отсутствия связи"?
Эта опция как-то настраивается на ПЛК или по умолчанию подразумевается при использовании OPC UA технологии?
Период архивирования в ПЛК какой может быть, также хотелось бы узнать?
В CODESYS в данный момент не поддерживается профиль OPC UA HA (History Access), так что такой возможности нет.
Бесшовный архив можно реализовать при подключении к OwenCloud или при использовании MasterOPC Universal Modbus Server.