  1. #461
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    ПЛК200.При работе порта RS485 не мигает светодиод на передней панели контроллера. Так должно быть?
    Насколько я помню, с индикацией этого светодиода действительно были какие-то проблемы, которые устранили в новой прошивке - она сейчас проходит тестирование.

  2. #462

    По умолчанию

    добрый день.
    ПЛК 210 все поля переменной stNetwork равны нулю хотя сетка в конфигураторе настроена и работает. Был проект под СПК в нем заменил устройство на 210й может по этому?

  3. #463

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    добрый день.
    ПЛК 210 все поля переменной stNetwork равны нулю хотя сетка в конфигураторе настроена и работает. Был проект под СПК в нем заменил устройство на 210й может по этому?
    Добрый день.
    Узел network присутствует только в СПК1хх [M01]. (см. описание таргет файлов - стр.15)
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #464
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    ПЛК 200. Подключаю массомер Эмис Масс 260 по Modbus RTU 9600 8N1. 2 массомера. 1 подключился только с терминальными резисторами 120 Ом на каждой стороне (На ПЛК и на Эмис). Со вторым нет связи. С компьютером через переходник обмен идет. Посоветуйте что можно сделать.

  5. #465
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RamesIV Посмотреть сообщение
    ПЛК 200. Подключаю массомер Эмис Масс 260 по Modbus RTU 9600 8N1. 2 массомера. 1 подключился только с терминальными резисторами 120 Ом на каждой стороне (На ПЛК и на Эмис). Со вторым нет связи. С компьютером через переходник обмен идет. Посоветуйте что можно сделать.
    Для начала включить подтяжку (в узле LeftSide).

  6. #466
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Для начала включить подтяжку (в узле LeftSide).
    Пробовал не помогает.

  7. #467

    По умолчанию

    И как это не смешно, но убедиться, что вы витой парой их подключаете. А то и такое встречается периодически, когда обычным кабелем цепляют.

  8. #468

  9. #469
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    И как это не смешно, но убедиться, что вы витой парой их подключаете. А то и такое встречается периодически, когда обычным кабелем цепляют.
    Расстояние 4 метра. Через переходник с компьютером по тому же кабелю связывается. Думаю дело не в кабеле. Хотя....

  10. #470
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2014
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    На установке МКЭШ 2х2х1 24+RS485

Страница 47 из 110 ПерваяПервая ... 3745464748495797 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18