Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #191

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    ПЛК210 включает в себя трехпортовый управляемый коммутатор.
    Для его портов используются корректные обозначения: sw1p1 (switch1, port 1) и т.д.
    Ethernet 4 представляет собой первый и единственный для ПЛК отдельный порт, подключенный напрямую к ЦП. Поэтому для него используется обозначение eth1.

    Мы понимаем, что эти обозначения могут показаться непривычными для пользователей, не занимающихся настройкой сетевого оборудования.
    Тем не менее, к ним надо просто привыкнуть - менять их мы не планируем.
    Спасибо за разъяснение что три порта в свитче аппаратном и один порт болтается,
    Не хватает примерно вот такой схемки, или я не нашел, где показаны что одни порты в свитче, другие на cpu или еще на чем то.
    То есть на схеме названия портов совпадают с ассоциированными названиями внутри
    Screenshot_15.png

  2. #192
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснение что три порта в свитче аппаратном и один порт болтается,
    Не хватает примерно вот такой схемки, или я не нашел, где показаны что одни порты в свитче, другие на cpu или еще на чем то.
    То есть на схеме названия портов совпадают с ассоциированными названиями внутри
    Screenshot_15.png
    Да, это справедливое замечание.
    Косвенно это можно понять из функциональной схемы, но я согласен, что там этот момент показан совершенно не наглядно:
    https://owen.ru/product/plk210 (вкладка Функциональные схемы)

    Мы исправим схему и добавим ее в РЭ.

  3. #193

    По умолчанию

    Добрый день!
    Планируется писать проект на ПЛК - 210 и панели Овен СП310.
    Оборудование еще не куплено.
    Возникли 2 сложности.
    1. После обновления устройства (device) c Codesys control win3 на Plc210, в установках соединения теряется связь с Control WIn SysTray, возможно ли наладить связь для отладки? или это работает только с устройством control win3. В данный момент пользуюсь эмуляцией, но насколько понимаю в Конфигуратор СП300 передать значения выходов в режиме эмуляции нельзя. Возможно ли соединение ПЛК 210 в режиме эмуляции и СП300 в режиме эмуляции?
    2. При добавлении тренда в codesys v3.5 sp14 3+ , и запуске в режиме эмуляции ПЛК210 на экране тренда выдается сообщение Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space, при этом в журнале следующие ошибки1.jpg 2.jpg3.jpg . Тему по данной проблеме читал, увеличение интервалов опроса не помогло, файлы тренда я так понял создаются в ПЛК, при создании нового объкта тренд. Прошу подсказать, как вывести рабочий экран трендов не важно в конфигураторе сп300 или codesys 3.5, по данным получаемым из плк. Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Artemegorich75; 22.05.2020 в 10:48.

  4. #194
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не задалось создание внешней библиотеки, может кто подскажет ычем может быть проблема. Вернее загрузка в проект совместно с библиотекой
    Проблема заключается в отсутствии у вас рантайм тулкита и тулчейна.
    Собственно, ни в одном разделе документации не упоминается, что такой функционал доступен конечным пользователям.

  5. #195
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    на самом деле документ есть, например такой https://forge.codesys.com/forum/en/4...s%20(v2.0).pdf, там вообщем то упоминается что архитектура не очень имеет значение(3 раздел начинается с таких слов), поэтому вроде ни слова про тулчейны
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #196
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    на самом деле документ есть, например такой https://forge.codesys.com/forum/en/4...s%20(v2.0).pdf, там вообщем то упоминается что архитектура не очень имеет значение(3 раздел начинается с таких слов), поэтому вроде ни слова про тулчейны
    Это документ из поставки рантайм тулкита - подразумевается, что его читают люди, которые понимают, что делают, и у которых есть все остальные документы и средства разработки.

    Первые строки актуальной версии мануала:

    22-05-2020 12-43-25.png

  7. #197
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artemegorich75 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Планируется писать проект на ПЛК - 210 и панели Овен СП310.
    Оборудование еще не куплено.
    Возникли 2 сложности.
    1. После обновления устройства (device) c Codesys control win3 на Plc210, в установках соединения теряется связь с Control WIn SysTray, возможно ли наладить связь для отладки? или это работает только с устройством control win3. В данный момент пользуюсь эмуляцией, но насколько понимаю в Конфигуратор СП300 передать значения выходов в режиме эмуляции нельзя. Возможно ли соединение ПЛК 210 в режиме эмуляции и СП300 в режиме эмуляции?
    2. При добавлении тренда в codesys v3.5 sp14 3+ , и запуске в режиме эмуляции ПЛК210 на экране тренда выдается сообщение Some kind of disk I/O error occurred. Check disk space, при этом в журнале следующие ошибки1.jpg 2.jpg3.jpg . Тему по данной проблеме читал, увеличение интервалов опроса не помогло, файлы тренда я так понял создаются в ПЛК, при создании нового объкта тренд. Прошу подсказать, как вывести рабочий экран трендов не важно в конфигураторе сп300 или codesys 3.5, по данным получаемым из плк. Заранее спасибо.
    Добрый день.
    В симуляции обмен и тренды не работают.
    Используйте для отладки виртуальный контроллер - его можно связать с эмулятором конфигуратора СП300:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post296706

  8. #198

    По умолчанию

    Хочу уточнить какая рекомендация производителя по ПЛК210-03 касательно клемм SS и U-. Они похоже все объединены внутри контроллера. Достаточно ли подключения минуса источника питания на одну из клемм с каждой стороны? Или есть какие-то ограничения по толщине дорожки или еще что-то?
    2020-05-24_13-21-27.png

  9. #199

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Хочу уточнить какая рекомендация производителя по ПЛК210-03 касательно клемм SS и U-. Они похоже все объединены внутри контроллера. Достаточно ли подключения минуса источника питания на одну из клемм с каждой стороны? Или есть какие-то ограничения по толщине дорожки или еще что-то?
    2020-05-24_13-21-27.png
    По факту они объдинены, но рекомендуется:
    1) Подключать минус нагруззки к соотвествующему Ux-
    2) Равномерно распределять минусы нагрузки между соотю клемами Ux-
    То что на U1 всего один минус - результат отсутствия свободных клемм.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  10. #200

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    По факту они объдинены, но рекомендуется:
    1) Подключать минус нагруззки к соотвествующему Ux-
    2) Равномерно распределять минусы нагрузки между соотю клемами Ux-
    То что на U1 всего один минус - результат отсутствия свободных клемм.
    В целом все понятно, но хочется в цифрах узнать. Допустим я подключаю 16 лампочек светодиодных, и сдается мне им одного провода хватит для минуса. Т.е. какая максимальная нагрузка по току на одну клемму Ux-?

Страница 20 из 110 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •