Страница 15 из 112 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1112

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #141

    По умолчанию

    Можно, но они закорочены у всех или только на моем экземпляре. На всякий случай уже смотрели. А по факту?

  2. #142

    По умолчанию

    А, ну ок. Подключите "+" к SS , потом расскажите как оно(они еще и между собой закорочены). Чего вдруг я испортил свой экземпляр , он самостоятельно умер.
    А вот с другой стороны у DI SS независимый. При подаче сигнала на входы FDI - не работают, а DI работают.
    Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 22:28.

  3. #143

    По умолчанию

    В том что у меня не 03.ПЛК210.png
    Может не всегда документация совпадает с реальностью.
    Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 22:48.

  4. #144

    По умолчанию

    Немного не понял вашего вопроса. По схеме он так и есть 02, но нет информации о том, что SS общий с "-".

  5. #145

    По умолчанию

    Общий с минусом по питанию. Надо и надо, смысл в том , что все равно его использовать надо. Что значит все пробило(FDI проверял только на мертвом ПЛК до его смерти , он был подключен только к МУ210 штатным кабелем и к источнику питания) и везде минус ? Минус только на SS.
    Последний раз редактировалось sink3d; 07.05.2020 в 23:10.

  6. #146

    По умолчанию

    "Контроллер к вечеру оклемался " в каком он состоянии был вкл или выкл? Да и причем здесь сервисный центр. У вас там все ок, изоляции нет , по сервисам норм ходите? Как будет возможность отправлю обязательно , тем более проект на нем уже готов практически , а вот причина выхода ПЛК очень важна сейчас т.к. это вопрос надежности.

  7. #147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Вместо эмуляции лучше использовать виртуальный контроллер:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post296706

    На нем не будут работать:
    • системные узлы в дереве проекта (OwenRTC, Drives и т.д.)
    • внешние библиотеки (CmpSysExec и т.д.)


    Все остальное - программы, web-визуализация, обмен по интерфейсам - будет работать.
    В таком случае получается, что я просто заменяю , к примеру. ПЛК210-02 на виртуальный ПЛК, и на нем провожу проверку и отладку программы. После чего должен вновь сделать обновление устройства и заменить виртуальный контроллер на ПЛК-210-02 и далее уже загружать в него проект ?

  8. #148
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Р.Александр Посмотреть сообщение
    В таком случае получается, что я просто заменяю , к примеру. ПЛК210-02 на виртуальный ПЛК, и на нем провожу проверку и отладку программы. После чего должен вновь сделать обновление устройства и заменить виртуальный контроллер на ПЛК-210-02 и далее уже загружать в него проект ?
    Да, все верно.

  9. #149
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post330271
    пароль то применился, но зайти в веб-конфигуратор не получается, ни по старому ни по новому, при чем по старому: owen пишет что неверный, а по новому так и остается на странице логина

    PS возможно после того как через консоль сменил пароль еще раз, доступ появился

    ЗЫЫ а вот после перезагрузки по питанию происходит следующее
    Код:
    /usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: bad argument #1 to 'pairs' (table expected, got nil)
    stack traceback:
    	[C]: in function 'pairs'
    	/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:507: in function 'createtree'
    	/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:220: in function 'dispatch'
    	/usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:112: in function </usr/lib/lua/5.1/luci/dispatcher.lua:111>
    Добрый день, коллеги.

    Проблема с паролем, уже несколько раз упоминавшаяся на форуме (в т.ч. в цитируемом сообщении), решена в новой прошивке:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm....0415.1822.zip

    Также выложили относительно новую библиотеку ПИД-регуляторов от разработчиков CODESYS (подходит для CODESYS V3.5 SP14 и выше):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...ibrary.package

    В ближайшее время мы выложим еще порцию видеоуроков по ПЛК210, а также проведем два вебинара.

    Следите за новостями!

  10. #150

    По умолчанию

    Как ведется нумерация регистров при подключении к ПЛК210, к примеру, панели оператора СП307?
    Если с модулями расширения все ясно, при подключении панели в качестве слейва тоже вроде более менее, но если панель - мастер ?
    Там же формат определяется сразу в кофигураторе, либо вы указываете РSB, PSW, либо 0х,4х и так далее.
    Как будет выглядеть, к примеру , расположение в слейве ПЛК-210 регистры, которые в панели будут обозначаться как 0х5 или 4х15 и так далее? ПЛК у меня пока нет - не поступил, с виртуальным ПЛК , к сожалению, проработать не получится.
    Все имеющиеся на форуме материалы по данному вопросу я скачал и прочитал, там вроде разьяснений по этому вопросу нет.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 09.05.2020 в 13:31.

Страница 15 из 112 ПерваяПервая ... 513141516172565 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •