  1. #901
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Установили КДС на новом ПК, ни как не соображу что за префикс DЕD, какую бибку надо загрузить в проект? Вложение 60654
    DED - это префикс CAA Device Diagnosis.
    Судя по скрину - выбранный в проекте таргет не соответствует версии CODESYS.

  2. #902
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Как выйти из ситуации, когда соединение устанавливается и запросы не идут?
    Первый шаг к выходу из ситуации - выложить проект, на котором эта ситуация стабильно воспроизводится.

  3. #903
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Как выйти из ситуации, когда соединение устанавливается и запросы не идут?
    Вложение 60701диагностика показывает что Request Counter равен нулю, не однократно выходили в стоп и обратно в работу
    Вложение 60702слейв получил первые 597 запросов и больше не двигается
    Вложение 60703 цикл в задаче шины выбран
    простой способ воспроизведения проблемы:
    в работающий проект внести изменения адреса начального регистра, только не на вкладке Кaнaл Modbus Slave, а во вкладке ModbusTCP Slave Конфигурация, среда разработки это позволяет.owen.png Зайдя в онлайн с применением изменений, опрос встанет. После того как это выяснится, естественное желание исправить адрес в нужной вкладке, после заливки, на вкладке ModbusTCP Slave Соотнесение входов/выходов появятся две структуры и со старым адресом и с новым. Конечно самым простым решением это удалить кaнaл и набить конифигурацию по новой, для тестовых/обучающих проектов нормальное решение, а вот для тех кто набивал большую структуру и соответственно имеет больше шансов ошибиться, подобные действия могут быть печальными
    Последний раз редактировалось capzap; 17.05.2022 в 11:34.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #904
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Зайдя в онлайн с применением изменений
    подобные действия могут быть печальным
    Совершенно с вами согласен. Цитата из справки CODESYS:

    Код:
    Depending on the controlled plant, the plant and workpieces may be damaged or the health and life of persons could be endangered.
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.17.0

    CODESYS - это не РСУ типа PCS 7, "горячее обновление" здесь реализовано достаточно топорно и сопряжено со значительным количеством потенциальных проблем.
    Я в процессе обучения наших сотрудников всегда комментирую, что самый разумный вариант - никогда не использовать online-change в CODESYS.

  5. #905

  6. #906
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    я про это Вложение 60710
    Принято.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение

    и главное, воспроизвести получилось?
    Теперь, когда понятно, как именно воспроизводить - я повторю ваш эксперимент.
    Завтра отпишусь о результатах.

  7. #907
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    и главное, воспроизвести получилось?
    Воспроизвести получилось.
    Собственно, основная проблема в том, что вкладка "Modbus TCPSlave Конфигурация" вообще отображается в редакторе - такого быть не должно.
    Мы передадим в 3S информацию о найденном вами баге, когда появится такая возможность.

  8. #908
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Здравствуйте. Продолжается эпопея с ПЛК210, который периодически начинает троттлить, а потом зависает.
    Температура в помещении 10 градусов зимой, 20 летом. В щите, где стоит ПЛК, 20-30 градусов. Эту зиму контроллер проработал без сбоев. Как только на улице стало теплее - стал зависать. Вот только что опять завис. При этом температура внутри контроллера была 48 градусов и он работал, потом снизилась до 45 и он завис. На нем запущена всего-навсего простая диспетчеризация. Журнал прилагаю. Что с контроллером сделать чтобы он заработал нормально наконец?

    upd:
    ПЛК210 даже после перезагрузки ужасно тупит:
    C:\Users\User>ping 192.168.0.10 -n 30
    Обмен пакетами с 192.168.0.10 по с 32 байтами данных:
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время=1мс TTL=64
    Превышен интервал ожидания для запроса.
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время=1мс TTL=64

    Другой контроллер в этой сети:
    C:\Users\User>ping 192.168.0.20 -n 6
    Обмен пакетами с 192.168.0.20 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=2мс TTL=255
    Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время<1мс TTL=255
    Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время=1мс TTL=255
    Ответ от 192.168.0.20: число байт=32 время<1мс TTL=255
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 24.05.2022 в 12:17.

  9. #909

    По умолчанию

    У меня работает крупный объект на ПЛК210-01 (4 башни по 51-54 этажа) обеспечивает круглосуточно в течении последнего года стабилизацией температур.
    Это 10 контуров PID регулирования и вспомогательным оборудованием.

    Вы спросили о помощи, но не приложили проект. Кто может понять в итоге, что там?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  10. #910
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    У меня работает крупный объект на ПЛК210-01 (4 башни по 51-54 этажа) обеспечивает круглосуточно в течении последнего года стабилизацией температур.
    Это 10 контуров PID регулирования и вспомогательным оборудованием.

    Вы спросили о помощи, но не приложили проект. Кто может понять в итоге, что там?
    Добавил проект в мое сообщение.

Страница 91 из 112 ПерваяПервая ... 41818990919293101 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •