  1. #911

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    Верно ли я понимаю, что при настройке компонента ModbusTCP_Slave_Device, по умолчанию адреса регистров начинаются с нуля?
    Самое главное, можно ли в разделе Модель данных добавить смещение адресов на 40000?
    Стоит задача подогнать адресацию переменных контроллера под уже заложенную в SCADA.2022-05-24_15-45-08.png

  2. #912
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saenich01 Посмотреть сообщение
    Добрый день, коллеги!
    Верно ли я понимаю, что при настройке компонента ModbusTCP_Slave_Device, по умолчанию адреса регистров начинаются с нуля?
    Самое главное, можно ли в разделе Модель данных добавить смещение адресов на 40000?
    Стоит задача подогнать адресацию переменных контроллера под уже заложенную в SCADA.2022-05-24_15-45-08.png
    Добрый день.
    Вы уверены, что в вашей SCADA физическая адресация включает адреса 40000 и т.д.?
    Вполне вероятно, что это логическая адресация, и вам ничего не нужно под нее "подгонять".
    Я предлагаю для начала ознакомиться с п. 1.1.1 (со стр. 10) в этой статьей:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf

  3. #913

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Добавил проект в мое сообщение.
    Возможно вам это поможет, это советы:
    1. Старайтесь не использовать циклы со свободным временем. Не вижу в этом большого технического смысла, а ПЛК это может нагрузить
    2. У вас что-то не так с опросом Ethernet. У меня дало ошибку Gateway
    3. У вас одна программа и там неимоверное количество CASE.
    У каждого из нас свой стиль программирования, но считаю верным делать какую-то иерархию/вложенность
    4. Обращение прям из программы к вот так .TargetVar - не делаю.
    Делаю вначале глобальный список, лишь затем переменные привязываю к конфигурации
    5. В веб-браузере ПЛК210 есть тренды, посмотрите на сколько что заполнено и что держит
    6. Попробуйте отключить (деактивировать) слейвы и посмотрите на поведение ПЛК.
    Если полевые устройства подключенные по Ethernet подтормаживают, то это тоже может давать такой эффект
    Попробовать с ними отдельно поразбираться, как-то делить по портам
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #914

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вы уверены, что в вашей SCADA физическая адресация включает адреса 40000 и т.д.?
    Вполне вероятно, что это логическая адресация, и вам ничего не нужно под нее "подгонять".
    Я предлагаю для начала ознакомиться с п. 1.1.1 (со стр. 10) в этой статьей:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Books/ModbusTips.pdf
    Благодарю! Да, верно, логическая адресация.
    Для общего развития: как всё же работают настройки Модель данных? В документации нашёл, что при запросе регистра с адресом меньше начального будет возвращаться ошибка. Как я понимаю сам начальный адрес обеспечивает смещение адресов для опрашивающего устройства, внутри ПЛК адреса регистров не меняются, а галочка наложения областей данных нужна чтобы по одному и тому же адресу можно было изменять значения как мастеру так и в программе ПЛК?

  5. #915
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Saenich01 Посмотреть сообщение
    Как я понимаю сам начальный адрес обеспечивает смещение адресов для опрашивающего устройства, внутри ПЛК адреса регистров не меняются
    Да, всё верно.

    галочка наложения областей данных нужна чтобы по одному и тому же адресу можно было изменять значения как мастеру так и в программе ПЛК?
    Это не так.
    Галочка позволяет мастеру при чтении input-регистров получать значения holding-регистров с теми же адресами

  6. #916
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Вячеслав, благодарю за советы! Учту.
    На данный момент техподдержка Овена ответила:"Направляйте устройство в сервисный центр для замены центральной платы." Сейчас с Овеном решается вопрос о подменном оборудовании, чтобы не оставлять объект без контроллера.

    Поделитесь, пожалуйста, опытом взаимодействия с Овеном по гарантийным обращениям.
    Такие изделия ставятся не для красоты ради и снимать оборудование более чем на несколько часов не представляется возможным. Тем более отправлять контроллер и ждать месяц и более пока он вернется.

  7. #917

    По умолчанию

    При перезагрузке по питанию ПЛК210 стал каждый раз сбрасывается Retain.
    photo5242623191476714812.png

    Код:
    Модель	OWEN PLC210-01
    Серийный номер	84172211132532724
    Архитектура	ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Версия прошивки	plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра	4.14.67-rt40-g3011944cfe
    Код:
    Ядро ПЛК	CODESYS
    Версия ядра ПЛК	3.5.14.30
    Последний раз редактировалось alfil; 02.06.2022 в 15:42.

  8. #918
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alfil Посмотреть сообщение
    При перезагрузке по питанию ПЛК210 стал каждый раз сбрасывается Retain.
    photo5242623191476714812.png

    Код:
    Модель	OWEN PLC210-01
    Серийный номер	84172211132532724
    Архитектура	ARMv7 Processor rev 2 (v7l)
    Версия прошивки	plc210 1.3.0309.1257
    Версия ядра	4.14.67-rt40-g3011944cfe
    Код:
    Ядро ПЛК	CODESYS
    Версия ядра ПЛК	3.5.14.30
    Добрый день.
    Обеспечьте завтра утром удаленный доступ по AnyDesk, пожалуйста.

  9. #919
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    Возвращаясь к трендам. Вопрос в следующем. Например, я поставил ограничение на размер базы тренда в 10 Мб. Как будет вести себя менеджер записи трендов при достижении этого ограничения? Будет удалять старые записи и записывать новые или остановит запись тренда?

    Актуально для версии Codesys 3.5 SP16

    Спасибо.

  10. #920
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Возвращаясь к трендам. Вопрос в следующем. Например, я поставил ограничение на размер базы тренда в 10 Мб. Как будет вести себя менеджер записи трендов при достижении этого ограничения? Будет удалять старые записи и записывать новые или остановит запись тренда?

    Актуально для версии Codesys 3.5 SP16

    Спасибо.
    Добрый день.
    Будет удалять старые записи.

Страница 92 из 112 ПерваяПервая ... 42829091929394102 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42