  1. #621

    По умолчанию

    А чем PuTTY не подошел?

  2. #622

    По умолчанию

    Создал отдельную тему

  3. #623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Нужно попробовать, чтобы нам было от чего отталкиваться.
    Отключил 403-ие модули и по питанию и по ethernet, глобально ничего не изменилось, так же периодически выпадают ошибки, правда в меньшем объеме.


    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    И отправьте, пожалуйста, мне на почту Ваш архив проекта (в кодесис Файл >> Архив проекта > сохранить/отправить).
    проект на почте

  4. #624

    По умолчанию

    turkish945 Я вот всю думаю-думаю... может нам с тобой в щите на Мх110 перейти на все?
    Меня смущает то, что там надо будет пересоединять ОЧЕНЬ_МНОГО_ПРОВОДОВ IOшек. То есть, чуть ли не отключать весь щит, вынимать раму, пару дней всё пересоединять, и потом подключать назад.
    На это я не хочу идти. Может быть приколоться, найти какие-нибудь мелкие клеммы или разъёмы типа DegSon с шагом 2,54мм, и просто нарастить провода IO, а разъёмы эти запихать как попало в перфокороб и шут с ними?

    Я чем больше читаю, тем тяжелее мысли. Напоминает фильм "Укрощение Огня", где про "надо всё поменять" - "да вы что, уже работают сотни людей, финальные чертежи"...


    Дополнение. Обсудили мы это с turkish945... кажется, идея выполнимая. На 32-канальных модулях Мх110. Получится 6 модулей на линии RS-485, а это не так много (210ых было 9, хехе).
    Провода - наращивать паяльником и термоусадкой изолировать.
    Если согласуем - то лучше так, чем Мх210.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 02.05.2021 в 14:11.

  5. #625

  6. #626

    По умолчанию

    BETEP Какая гадость... блин, я лучше куплю за те же деньги рулон в 50 метров термоусадки. А с паяльником я почти родился.

    Короче, обдумываем мы переход на Мх110.

  7. #627
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги!
    При загрузке проекта в ПЛК возникла следующая проблема:
    Screenshot_1.png
    Screenshot_2.png
    Если попытаться загрузить пустой проект остается следующая ошибка:
    Screenshot_3.png
    Сброс устройства к заводским, перезагрузка - не помогли.
    Временно решило проблему перепрошивка, но через некоторое время ошибка возникла вновь, поэтому пишу здесь.

    ПЛК210-04
    Версия прошивки 1.3.0309.1257
    Версия таргет-файла 3.5.14.36

    Сталкивался ли кто-нибудь, какие могут быть варианты решения?
    Последний раз редактировалось DenisV; 06.05.2021 в 14:04.

  8. #628

    По умолчанию

    в проекте шкаф 1 ПЛК210-03-CS-МУ210-501-МУ210-501 МУ210-403 МВ210-101-- 10м кабель шкаф2 МК210-301-- 10м кабель шкаф3 МК210-301-- 10м кабель шкаф4 МК210-301-- 10м кабель шкаф5 МК210-301-- 10м кабель шкаф6 МК210-301 МВ210-101 -- 40м кабель шкаф7 МВ210-202 МВ210-202 МВ210-202 МВ210-202 МУ210-403 МУ210-403 ВП110 всё подключено последовательно в такой последовательности,+ ВП110 подключена отдельным кабелем к отдельному порту eth3. все адреса статические 192.168.1.11 плк - 192.168.1.29панель. у меня два таких обьекта на 100% всё одинаково собрано и исполнительное оборудование и длины кабелей, а проблемы одинаковые- скорость отклика панели 3-10 секунд при нажатии. 1-4 дня всё работает нормально (за исключением отклика панели - "тупит"), а потом начинают модули терять связь на 2-3 секунды.
    кабель ethernet переткнуть не помогает. всё лечится если перезагрузить плк отключением питания, причём перезагружать иногда надо 1 раз иногда 3 раза. выключил через 5 сек включил, жду пока загрузится если после загрузки все модули подключились к плк то несколько дней всё работает. прошивки у модулей и у плк я все последние залил. кабеля связи ethernet все экранированные. если в плк прогамма остановлена то самы1 дальний модуль пингуется так Ответ от 192.168.1.28: число байт=1024 время=8мс (остальные 4 запроса 4мс) TTL=64, а первые 10 модулей пинг 1мс, потом чем дальше модуль от плк тем выше время ответа но не более 16мс много раз такой тест делал.
    - причём если плк связь теряет то я не могу к нему подключиться по usb вообще, а через ethernet 4- (я всегда ноутбук к отдельному порту кабелем 5 м подключаю) жуткие тормоза что через кодесис что через web интерфейс, презагрузил плк и всё норм. контроллеры в апреле 2020 куплены.
    Последний раз редактировалось gom; 07.05.2021 в 13:19.

  9. #629

    По умолчанию

    Какие настройки сити в ПЛК210, ВП110, МВ210 (включая Gate ,широковещательный адрес и DNS)?

  10. #630

    По умолчанию

    Ethernet 4 не использую. ноутбук Ethernet 3 подключаю, Ethernet 2 отдельная панель вп110, Ethernet 1 все доп.модули+ на конце 2-я панель ВП110.впп110.jpg
    https://disk.yandex.ru/d/NMBhKbMXalgtCQ?w=1 это ссылка на мой проект и там же скриншоты и настройки

Страница 63 из 110 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •