    По умолчанию ПЛК210 и постоянные не прогнозируемы обрывы связи

    Добрый день. Есть система на базе ПЛК210, модулей входов/выходов и СП310. Периодически происходит обрыв связи с модулями входов/выходов, у модулей загорается красный светодиод. Через какое-то время происходит переподключение и опять система работает некоторое время от 10 часов до недели. Так же система не работает устойчиво при кольцевом подключении модулей, обрывы связи становятся постоянными.

    2024-02-28_13-08-30.png

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lomaster Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть система на базе ПЛК210, модулей входов/выходов и СП310. Периодически происходит обрыв связи с модулями входов/выходов, у модулей загорается красный светодиод. Через какое-то время происходит переподключение и опять система работает некоторое время от 10 часов до недели. Так же система не работает устойчиво при кольцевом подключении модулей, обрывы связи становятся постоянными.

    2024-02-28_13-08-30.png
    Чего то маловато у вас модулей на 1 ПЛК ))), да небось ещё все через шаблоны включены.

  3. #3

    По умолчанию

    Совершенно верно. Ну если много, значит будем уменьшать. Хотя для такого ПЛК и 2000 точек маловато

  4. #4

    По умолчанию

    Для исключения ошибок при кольце надо правильно настроить сетевой интерфейс ПЛК, там есть спец галочка для таких случаях. Мы раз таким кольцом в ПЛК, подключенном к сети, всю эту сеть и положили. Думали дидос атака)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lomaster Посмотреть сообщение
    Совершенно верно. Ну если много, значит будем уменьшать. Хотя для такого ПЛК и 2000 точек маловато
    Тут представители писали, что как таковых ограничений на количество модулей входов/выходов нет.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня была похожая ситуация. Один ПЛК через месяц начал терять модуля (2 модуля), второй где-то через полгода. Оба стояли на разных но одинаковых по функционалу объектах. Долго понять не мог в чём дело, пока не получил новый ПЛК. В итоге установил новые ПЛК, проблема ушла на обоих объектах. Первые ПЛК было решено отправить на ремонт по гарантии. И действительно выявили неисправность. Вернули с ремонта через месяц. Один установил, работает уже почти второй год, проблем нет.
    п.с. ПЛ210-03, если что.
    Последний раз редактировалось ancintrus; 28.02.2024 в 15:18.

Похожие темы

  1. Обрывы связи в режиме онлайн ПЛК 210-03.
    от Gatling в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2022, 09:57
  2. Обрывы связи между ПЛК210 и Codesys (ПК)
    от gosser92 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2022, 18:16
  3. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 23.06.2021, 08:52
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.03.2016, 21:29
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •