Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #351

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Принято, я уточню этот вопрос.
    Напишите, пожалуйста, какие проблемы создает включенный по умолчанию ipv6.
    Евгений, на данном этапе проблем не выявлено, но не хотелось бы их получить. Все, что не используется должно быть отключено.

  2. #352
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ralex Посмотреть сообщение
    Мне нужен постоянный вариант. И он не работает. Не отрабатывают параметры в /etc/sysctl.conf при загрузке. Если дать команду sysctl -p в консоли, то применяются до перезагрузки.
    а так тоже не получается?
    uci set 'network.lan.ipv6=off'
    uci commit
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #353

    По умолчанию

    capzap, благодарю за идею. Надо поразбираться.

  4. #354

  5. #355
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию серые числа в стобце Текущие значения

    Здравствуйте. Cтолкнулся с такой проблемой: ПЛК210 в режиме master не опрашивает по MODBUS TCP некоторые регистры устройства slave. При этом на вкладке опрашиваемого устройства в столбце Текущее значение это значение не черного цвета, а серого и всегда равно 0. Это происходит и в режиме эмуляции. Т.е. видимо дело не в железе. Настройки разных опрашиваемых устройств идентичны. Первые несколько регистров устройства опрашиваются нормально. Ошибок связи нет. Пробовал удалять и добавлять каналы. Прилагаю скриншоты.
    Что означает серый цвет числа в столбце Текущее значение? Почему нет опроса этих каналов?
    Вложения Вложения

  6. #356
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Что означает серый цвет числа в столбце Текущее значение? Почему нет опроса этих каналов?
    возможно читаемые регистры не используются в проекте, поэтому серые и не опрашиваются в реальности
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #357

  8. #358
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    возможно читаемые регистры не используются в проекте, поэтому серые и не опрашиваются в реальности
    Спасибо, Ваше предположение подтвердилось! Я написал присваивание этой переменной в коде и она стала читаться. Но эта переменная использовалась и раньше - в Менеджере тревог как условие возникновения тревоги.
    Переменные которые читаются (SUSKN1_warn) и которые не читаются (серые SUSKN2_warn) используются в программе одинаково - только в Менеджере тревог.
    Вот скрины.

    UPD: почитал CodesysTaskManagment.pdf, теперь понятно, спасибо!
    Последний раз редактировалось PA3JlUBHOE; 20.11.2020 в 14:09.

  9. #359
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Здравствуйте. В Конфигураторе тревог есть поле Мин. время ожидания, которое позволяет отсрочить реакцию на тревогу. Если я ставлю туда число или переменную возникает восклицательный знак об ошибке. Как правильно работать с этим полем?

  10. #360
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,145

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от PA3JlUBHOE Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. В Конфигураторе тревог есть поле Мин. время ожидания, которое позволяет отсрочить реакцию на тревогу. Если я ставлю туда число или переменную возникает восклицательный знак об ошибке. Как правильно работать с этим полем?
    Добрый день.
    Время ожидание вводится в формате TIME - например, T#5m и т.д.

Страница 36 из 112 ПерваяПервая ... 2634353637384686 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •