  1. #641

    По умолчанию

    Добрый день!
    Не могу загрузить проект в ПЛК210-03
    ОШИБКА: Версия реального устройства отличается от версии устройства в проекте.
    См. скрин.
    Библиотека таргетов OwenTargets-3.5.14.30-10
    Версия CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    Как разрешить проблему?

    версия___.jpg
    девайс.jpg
    из веб интерфейса.jpg

  2. #642

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitrij_ Посмотреть сообщение
    Как разрешить проблему?
    а вы через вебку загружали таргет в контроллер?

  3. #643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    а вы через вебку загружали таргет в контроллер?
    Вопрос не понятен.
    Таргет OwenTargets-3.5.14.30-10 установлены в кодесис, средствами самой кодесис.

  4. #644

    По умолчанию

    трудности перевода....
    вы таргет откуда взяли?
    при конфигурировании контроллера через вебинтерфейс, там есть вкладка ПЛК-загрузки, где и предлагается скачать таргет файл
    чисто теоретически, ссылка должна вести на таргет, соответствующий типу контроллера
    так как у вас сам кодесис пишет о несоответствии выбранного в проекте типа контроллера тому контроллеру, в который вы грузите
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.05.2021 в 15:01.

  5. #645

    По умолчанию

    Таргет OwenTargets-3.5.14.30-10 установлены в кодесис, средствами самой кодесис.
    Содержимое пакета OwenTargets-3.5.14.30-10:

    - таргет-файл для ПЛК210-01, ПЛК210-02, ПЛК210-03, ПЛК210-04 (3.5.14.36)
    - таргет-файл для СПК1хх [М01] (3.5.14.34)
    - таргет-файл для ПЛК200-01 (3.5.14.38)
    - библиотека CmpSysExec (3.5.11.30)
    - библиотека OwenStorage (3.5.11.32)
    - библиотека IoDrvModem (3.5.14.31), компонент Modem (3.5.14.3002)
    - библиотека Mx210 Assistant (3.5.11.4)
    - установщик шрифтов для СПК1хх [М01]
    - доп. файлы для CODESYS OPC Server V3
    - шаблон проекта для СПК1хх [М01], ПЛК210-01, ПЛК210-02, ПЛК210-03, ПЛК210-04, ПЛК200-01, ПЛК200-02, ПЛК200-03, ПЛК200-04

    итак, вы скачали не ТАРГЕТ, вы скачали АРХИВ с кучей драйверов-таргетов и прочих библиотек и засунули в КДС .
    Теперь вам надо выбрать из этой кучи нужный драйвер, который соответствует применямому типу контроллера и применить именно этот драйвер-таргет в своём проекте
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 19.05.2021 в 15:02.

  6. #646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Содержимое пакета OwenTargets-3.5.14.30-10:

    - таргет-файл для ПЛК210-01, ПЛК210-02, ПЛК210-03, ПЛК210-04 (3.5.14.36)

    итак, вы скачали не ТАРГЕТ, вы скачали АРХИВ с кучей драйверов-таргетов и прочих библиотек и засунули в КДС .
    Теперь вам надо выбрать из этой кучи нужный драйвер, который соответствует применямому типу контроллера и применить именно этот драйвер-таргет в своём проекте
    Всё правильно, версия таргет 3.5.14.36 и используется.
    см.скрин
    устройство.jpg

  7. #647

  8. #648

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста - вам раньше удавалось загружать проекты в этот контроллер?
    Или вы в первый раз пытаетесь это сделать?
    В этот контроллер проект загружаю впервые.

    В проблеме разобрался. ПЛК210 не имеет совместимости с CmpOwenPidRegs v.3.5.11.1 . Переключил в плейсхолдерах на версию 3.5.14.33. Ошибка пропала.

  9. #649

    По умолчанию

    Добрый день. Прошу помощи. Помогите "оживить" контроллер. Была в него залита прошивка. После чего он начал постоянно перезагружаться. Данное состояние началось сразу же после загрузки приложения. Далее выставил выключатель "старт-стоп" в положение "стоп". Не помогло - всё равно перезагружается. По индикаторам. Питание - зелёным, батарея - зелёным, Работа - по началу моргает, потом постоянно горит. С компьютера не пингуется. Через WEB также не доступен.

  10. #650
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2020
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26

    По умолчанию ПЛК210 сбоит

    Здравствуйте.
    ПЛК210 продолжает странно работать уже больше полугода. Хорошо, что я задействовал его только для диспетчеризации и он не влияет на технологический процесс. Хотелось бы понять в чем дело. Про встроенный роутер вообще пришлось забыть, не работает - через wan нет доступа к визуализации и порты виснут через некоторое время. Отключил, использую в режиме коммутатора и только один порт ethernet. Но контроллер раз в несколько дней зависает. Сегодня приезжаю: визуализация не грузится, но доступ к системному интерфейсу есть. Показывает "Состояние ядра: остановлено", "Пользовательское приложение: не запущено", при этом некоторые реле на контроллере, используемые в программе, имеют активное состояние! Это как-так? Сбрасываю питание ядро запускается, приложение тоже, всё снова работает. Помогите понять, что происходит!
    Прилагаю скриншоты: состояние системы во время сбоя, состояние реле во время сбоя, состояние после сброса питания.
    Изображения Изображения

Страница 65 из 110 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •