Цитата Сообщение от gom Посмотреть сообщение
Ethernet 4 не использую. ноутбук Ethernet 3 подключаю, Ethernet 2 отдельная панель вп110, Ethernet 1 все доп.модули+ на конце 2-я панель ВП110.впп110.jpg
https://disk.yandex.ru/d/NMBhKbMXalgtCQ?w=1 это ссылка на мой проект и там же скриншоты и настройки
в целом все не по феншую. Представте у Вас более пяти объектов борются за очередь выполнения в таске, мало того визуализация пытается обратится к этим выполняемым программам, чтоб получить значение перменной, еще бы не тормозило. Всё это прекрасно поместится в один PLC_PRG, например сперва ПОУ отвечающие за модули ввода, потом логика программы, далее ПОУ отвечающие за связь с модулями вывода, все переменные которые нужны для отображения в визуализациях, лучше держать в глобальных переменных. Использование АТ это конечно дело каждого, но лучше наименование сразу в модулях присвоить