    Добрый день, коллеги.
    Мы с радостью сообщаем об открытии продаж новой линейки контроллеров ОВЕН - ПЛК210.
    ПЛК210 представляет собой моноблочный контроллер с расширенными коммуникационными возможностями, программируемый в среде CODESYS V3.5.

    plk210_v1.png plk210_front_opened.png plk210_front_close_opened.png




    • Технические характеристики: ARM® Cortex-A8 (800 МГц), ROM 512 Мбайт (NAND), RAM 256 Мбайт (DDR3), RETAIN 64 Кбайт (MRAM)
    • Интерфейсы: 4xEthernet (3 могут быть объединены в мост, 1 независимый), 2xRS-485, 1xRS-232, 1xMicroUSB (для настройки и программирования)
    • Поддержка USB и MicroSD накопителей
    • Напряжение питания: 10…48 В (номинальное 24 В), наличие двух независимых каналов питания (основной и резервный)
    • Температурный диапазон: -40…+55 °С


    • Программирование в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    • Поддержка web-визуализации и OPC UA Server
    • Web-конфигуратор для настройки и мониторинга
    • Поддержка прикладных протоколов NTP, FTP
    • Простое подключение к OwenCloud (через символьную конфигурацию)
    • Возможность работы в режиме шлюза (маршрутизация, Firewall)
    • Поддержка кольцевой топологии с протоколами STP/RSTP для устранения сетевых петель


    10-12-2019 14-31-22.png 10-12-2019 14-31-51.png 10-12-2019 14-33-37.png 10-12-2019 14-34-11.png

    Модификации с различным числом входов и выходов:

    modf.png


    Больше информации доступно на странице прибора:
    https://owen.ru/product/plk210

    Видеокурс по программированию ПЛК210

    FAQ:

    Вопрос: можно ли программировать ПЛК210 в CODESYS V3.5 SP11 Patch 5 (как СПК1хх [М01]?]
    Ответ: нет, ПЛК210 программируются в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 (в будущем планируется выпуск прошивок с поддержкой более свежих версий CODESYS).
    Выпуск прошивки для СПК1хх [М01] c поддержкой CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 запланирован на февраль-март 2020.

    Вопрос: где взять шаблоны модулей Mx110 / Mx210 для CODESYS V3.5 SP14 Patch 3?
    Ответ: все компоненты и библиотеки, разработанные для SP11, могут использоваться в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3.
    Специальных версий для CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 не разрабатывалось.

    Вопрос: какие логин и пароль для подключения по SSH?
    Ответ: root/owen (по умолчанию). Пароль SSH теперь совпадает с паролем web-конфигуратора. Кстати, доступ к консоли также можно получить в web-конфигураторе.

    Вопрос: что делать, если CODESYS не видит ПЛК?
    Ответ: вероятно, вы подключаетесь к ПЛК через порт Ethernet 4, который по умолчанию находится в зоне WAN.
    Для этой зоны активирован межсетевой экран (Firewall), и порты, используемые для подключения через CODESYS, заблокированы.
    Нужно подключиться через другой интерфейс (MicroUSB, Ethernet-порты из зоны LAN) или в настройках Firewall в web-конфигураторе разрешить доступ из CODESYS
    (Сеть - Межсетевой экран - Правила для трафика - установить галочки Allow-CODESYS-GATEWAY-TCP и Allow-CODESYS-GATEWAY-UDP)

    Вопрос: что делать, если не удается подключится к контроллеру по Micro USB?
    Ответ:
    1. Установите драйвер USB RNDIS (тот же самый драйвер, что и для СПК)
    2. В настройках виртуального сетевого адаптера установите режим автоматического получения настроек (ПЛК является DHCP сервером по данному интерфейсу и сам настраивает виртуальный сетевой адаптер).

    Вопрос: какие номера у COM-портов?
    Ответ: см. вкладку Device - Информация.

    002.png

    Вопрос: как настроить безопасное состояние для дискретных выходов?
    Ответ: Device - Установки ПЛК - Выходы при остановке - Выходы по умолчанию.
    При такой настройке безопасным состоянием выхода будет являться начальное значение булевской переменной, привязанной к дискретному выходу.

    001.png

    Вопрос: как обновить прошивку контроллера?
    Ответ:
    1. Через web-конфигуратор (Система - Обновление прошивки). Для перепрошивки требуется подключение к контроллеру USB- или SD-накопителя (в будущем планируется изменить процесс перепрошивки так, чтобы наличие накопителя не требовалось).
    По умолчанию при перепрошивке сохраняются настройки контроллера и проект CODESYS.

    2. С USB- или SD-накопителя. Процесс перепрошивки описан в РЭ.

    Вопрос: можно ли обновить проект CODESYS с USB- или SD-накопителя?
    Ответ: да, это возможно. Процесс обновления проекта описан в РЭ.

    Вопрос: можно ли перенести проект с СПК1хх на ПЛК210?
    Ответ: да. для этого следует:
    1. Открыть проект в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3
    2. Изменить таргет-файл проекта на таргет-файл ПЛК210 (Device - Обновить устройство)
    3. Обновить версии компилятора и профиля визуализации до 3.5.14.30 (Проект - Установки проекта - Опции компиляции и Профиль визуализации)
    4. Удалить подузел Таргет-визуализация

    Вопрос: как сбросить контроллер на заводские настройки?
    Ответ: в web-конфигураторе: Система - Резервное копирование - Выполнить сброс.

    Вопрос: какой новый функционал появился в CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 по сравнению с V3.5 SP11 Patch 5?
    Ответ: наиболее важные нововведения описаны в данной статье.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •