  1. #951

    По умолчанию

    топологию в студию

  2. #952
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    раз заходите по ssh, наверное помогут команды netstat -tulpn и lsof -i -P
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #953
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Вопрос с доступом решился сменой настроек межсетевого экрана. Когда включил зону LAN вместо WAN, ПЛК стал опрашиваться из CODESYS и открывать Web интерфейс.

  4. #954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StuG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    При попытке зайти в Web интерфейс(вход по IP) или через CODESYS(сканирование сети) ПЛК не доступен. На стороне коммутатора трафик проходит без фильтрации и все порты открыты. В настройках самого ПЛК порты открыл для доступа к сервисам(WebVISU, CODESYS, Web интерфейс).
    При подключении через wan ip адрес ПЛК нужно писать через https://...
    Вместо сканирования сети попробуйте ввести IP-адреса контроллера и нажать Enter.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  5. #955

    По умолчанию

    Приветствие. У меня plc210.3.0309.1257.

    Проблема №1: В веб визуализации плохо затираются подсказки от элементов, при быстром "проводе" курсора (появляется одна подсказка, неуспев исчезнуть появляется другая, и затем другая исчезает, а кусок первой остается висеть на экране). При этом через просмотр визу в кодесис подсказки исчезают корректно.
    Как-то можно с этим бороться?
    Частота обновления 200; Размер буфера соединения по умолчанию 50000. Задача визутаск 200ms, приоритет 16 - самый низкий среди остальных задач.
    Браузер "Фирефокс 99.0.1 (64 бита)"; пробовал через "Интернет испортил 11.0.9600.18952" - то же самое.

    Проблема №2: В "Установках ПЛК" есть опция "Обновлять IO при остановке", если её включить и загрузить проект (загрузка проходит без проблем) в контроллер, то при следующей загрузке проекта (после каких либо изменений) выдает ошибку "Download denied on Application from CmpCoreDump". Это так и должно быть? На эзернете висит 7 модулей.
    После этого получается загрузить проект только через перезагрузку контроллера, пока проект еще не начал выполняться; или приходится удалять приложение из устройства и опять перезапускать, тогда заливатся без проблем.

    Все настройки в конфигураторе - поумолчанию, за исключением IP адреса.

  6. #956
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Сделайте, пожалуйста, простейший проект (с парой элементов визуализации), в котором можно будет воспроизвести проблему и пришлите ссылку на него.
    2. Не смог повторить проблему. В пустом проекте она у вас воспроизводится?

  7. #957

    По умолчанию

    https://drive.google.com/file/d/1dyB...ew?usp=sharing

    В этом же проекте воспроизводится проблема 2.

  8. #958
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Batnic Посмотреть сообщение
    https://drive.google.com/file/d/1dyB...ew?usp=sharing

    В этом же проекте воспроизводится проблема 2.
    Запустил ваш проект на прошивке 2.4.0601.0905.

    Первая проблема не воспроизводится - то есть ее исправили в новых версиях CODESYS.

    Вторая воспроизводится, причины пока что непонятны.
    Вы уверены, что вам нужна эта галочка?

    У наших ПЛК можно настроить отключение выходов при исключении:

    2022-08-12_12-52-33.png

    Или для каких целей вам нужна эта галочка?

  9. #959

    По умолчанию

    С первой яснопонятно, будем обновляться... может быть.

    Эта галочка, я так понял, выключает выходы у остальных модулей, но т.к. у самих модулей можно включить отключение выходов в их настройках то эта настройка особо и не нужна. Просто решил поставить разработчиков в известность, вдруг еще кто-то наткнется на такой затык.

    Кстати, в СПК1xx тоже эта галочка так же работает... или я не помню... проверьте на всякий случай.
    Последний раз редактировалось Batnic; 12.08.2022 в 13:48.

  10. #960
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Добрый день!

    Вопрос не совсем может в тему, но... Как можно из консоли или по серийному номеру когда был произведен контроллер ПЛК210? Есть на базе старый контроллер 2020г. и хочу понять можно ли его под SP17 перепрошить.

    Если что серийник 84173200232064390

Страница 96 из 110 ПерваяПервая ... 46869495969798106 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42