  1. #941
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    2022-07-26_17-52-34.png
    на первом скрине, обработка блока передачи структуры в сеть
    2022-07-26_17-55-24.png
    это, то из чего состоит структура. она объявлена в глобальных переменных как ретейн, так же подписаны нмера регистров
    Изображения Изображения

  2. #942

  3. #943
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    [QUOTE=Евгений Кислов;385717]Если произвести процедуру отката по инструкции из архива с прошивкой - то проблем не будет.

    Откатился на версию 1.3.0309.1257 Вроде все загружается. Настраиваю сеть. Сохраняю. Выключаю. При новой загрузке настройки сети слетают. Возможность есть подцепиться только через USB. Там все нормалек. Хотел опять откатить еще на более старую версию: родную, не удалось - необходимая кнопка развалилась. ( Разобрал контроллер увидел данное безобразие ) Короче кнопка развалилась по-сути после 3-4 нажатий. Короче некачественная. Пока резюме: для коммерческого пользования подобные с ПЛК-110, 160 по качеству и по наличию недоразумений рядом не стоят. Было желание перевести клиентов на новую линейку, но думаю пока не годится. Проекты ответственные с большой скоростью обработки, поэтому рисковать пока не хочу из-за вышесказанного. Еще один интересный момент: если после выключения контроллера, включаешь его в течении 5 секунд - то он зависает, загораются на левой плате часть входов и выходов. Если срок выдерживается дольше то проблем при загрузке нет. Видимо конденсаторы не разряженные до конца как то влияют, хотя не должно быть такое. В пятницу отвезу в ремонт. Как долго может это длиться?
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  4. #944
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Настраиваю сеть. Сохраняю. Выключаю. При новой загрузке настройки сети слетают
    Скорее всего, дело в следующем - после перепрошивки в ПЛК запустился проект наладки. Этот проект при каждом запуске перенастраивает сеть в конфигурацию, необходимую для тестирования на нашем стенде. Вам нужно было удалить проект CODESYS (ПЛК/Настройки - Удалить проект) и уже после этого задавать сетевые настройки.

    Еще один интересный момент: если после выключения контроллера, включаешь его в течении 5 секунд - то он зависает, загораются на левой плате часть входов и выходов.
    Такие проблемы действительно были - к настоящему моменту они решены.

    Как долго может это длиться?
    Уточните у rem@owen.ru, пожалуйста.

  5. #945
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2007
    Адрес
    п.Таврическое Омская область
    Сообщений
    93

    По умолчанию

    [QUOTE=Евгений Кислов;385774]Скорее всего, дело в следующем - после перепрошивки в ПЛК запустился проект наладки. Этот проект при каждом запуске перенастраивает сеть в конфигурацию, необходимую для тестирования на нашем стенде. Вам нужно было удалить проект CODESYS (ПЛК/Настройки - Удалить проект) и уже после этого задавать сетевые настройки.

    Там вообще никакого проекта Codesys не должно быть. Вообще гляну, хотя думаю стоит его на ремонт отвезти, там и без этого есть проблемы которые обозначил выше.
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!

  6. #946
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    Не совсем разобрался как на плк210 настроить ntp клиента (сервер - комп верхнего уровня, инета не будет), я вбил в конфигуратор NTP IP адрес компа, подключился к плк через кодесис, зашел на вкладку OwenRTC, а время как было старое так оно и осталось, при чем видно что NTP включен, что не так делал?
    2022-08-01_21-16-37.png

  7. #947
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,

    Не совсем разобрался как на плк210 настроить ntp клиента (сервер - комп верхнего уровня, инета не будет), я вбил в конфигуратор NTP IP адрес компа, подключился к плк через кодесис, зашел на вкладку OwenRTC, а время как было старое так оно и осталось, при чем видно что NTP включен, что не так делал?
    2022-08-01_21-16-37.png
    Добрый день.
    Синхронизация происходит не мгновенно.
    Я тестирую NTP установкой некорректного времени через OwenRTC - и синхронизация может произойти через полчаса, например.
    Еще я бы вам рекомендовал удалить из списка "внешние" NTP-сервера.

    В качестве альтернативы - можно организовать синхронизацию прямо из CODESYS.
    См. пример: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Он создан в версии 3.5.16.30, но не должно составить особых проблем перетащить содержимое в 3.5.14.30

  8. #948
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Добрый день.
    Возникли сложности с удаленным подключением к ПЛК в рамках локальной сети.
    Сам контроллер подключен к сети предприятия через выход Eth4(WAN), далее к коммутатору и через VLAN к коммутатору рабочего места, далее подключен АРМ с установленным CODESYS. Контроллер адрес получает от коммутатора по DHCP с фиксацией по MAC. К ПЛК доступ можно получить только по SSH. При попытке зайти в Web интерфейс(вход по IP) или через CODESYS(сканирование сети) ПЛК не доступен. На стороне коммутатора трафик проходит без фильтрации и все порты открыты. В настройках самого ПЛК порты открыл для доступа к сервисам(WebVISU, CODESYS, Web интерфейс). В чем может быть проблема? Основная задача — нужен доступ до удаленного ПЛК для мониторинга и возможности обновлять ПО. VPN уже в контроллере задействован, но для доступа к БД через GPRS модем(ПМ-01).

  9. #949
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StuG Посмотреть сообщение
    Основная задача — нужен доступ до удаленного ПЛК для мониторинга и возможности обновлять ПО.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post269331
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #950
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2020
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Настройка этих портов делалась в первую очередь. Результат нулевой. Возможно, неправильно открыл порты, если есть инструкция для настройке со стороны ПЛК, буду рад почитать. Документ про проброс сети до блоков подключенных к ПЛК изучал.

Страница 95 из 110 ПерваяПервая ... 45859394959697105 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •