добрый день.
ПЛК 210 все поля переменной stNetwork равны нулю хотя сетка в конфигураторе настроена и работает. Был проект под СПК в нем заменил устройство на 210й может по этому?
Добрый день.
Узел network присутствует только в СПК1хх [M01]. (см. описание таргет файлов - стр.15)
Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
ПЛК 200. Подключаю массомер Эмис Масс 260 по Modbus RTU 9600 8N1. 2 массомера. 1 подключился только с терминальными резисторами 120 Ом на каждой стороне (На ПЛК и на Эмис). Со вторым нет связи. С компьютером через переходник обмен идет. Посоветуйте что можно сделать.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
И как это не смешно, но убедиться, что вы витой парой их подключаете. А то и такое встречается периодически, когда обычным кабелем цепляют.
Вы к ПК тоже сразу оба массомера подключали?
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
На установке МКЭШ 2х2х1 24+RS485