Всем добра!

ПЛК210-01, работало приложение, не трогал наверное месяц, вчера вдруг перестало. Начал разбираться, оказалось ПЛК не отвечает по своему айпи адресу, ресетил по питанию - не помогало. При этом зеленым горит индикатор питания, а индикаторы "работа" и "батарея" вообще не горят. Подключился через USB - тоже ничего, комп даже не определил, что подключено какое-либо устройство. Решил перезалить прошивку (заодно обновить) и при включении ПЛК вместо сервисной кнопки зажал кнопку сброс. В итоге он при включении заработал как ни в чем не бывало. Хотя вроде как сброс аналогичен ресету по питанию?
Это первый момент...


Второй момент.
Раз уж занялся, решил все-таки обновить до последней прошивки, все обновил, загрузил проект и он выдал ошибку "Access violation код 81". Оказывается, напротив элементов leftside и rightside красные треугольники, при логине пишет "шина не запущена". А на вкладках "состояние" этих элементов написано "модуль не найден".
Что с этим делать?