Здравствуйте, тех.поддержка не помогла в решении возникшей у меня ситуации, подскажите как быть?
В некоторых случаях ПЛК210-01 не загружает свою операционную систему(моё подозрение):
- контроллер недоступен через WEB-интерфейс,
- недоступен по SSH,
- не запускает прошитую программу
- не пингуется.
В такие моменты красным горит индикатор DO3 и два дискретных входа. Происходит в случайное время, при неопределенных условиях.
Видео незапуска - https://drive.google.com/file/d/1-yW...ew?usp=sharing
Видео нормального запуска - https://drive.google.com/file/d/10-T...ew?usp=sharing
Решается перезагрузкой, часто неоднократной.

Что было сделано:
- Прошивка на версию plc210 1.2.0415.1822, хотя она и шла с завода.
- Подозрение на перегрев контроллера, в web-интерфейсе он может быть свыше 50 °С, пробовал эксплуатировать в вертикальном положении для лучшей конвекции и использовал небольшой вентилятор для вытяжки. Замечено что с холодного состояния контроллер всегда запускался нормально
- Использовал оба канала питания с разных блоков питания
- Подозрение что в момент включения плк и блока питания, блок питания не сразу выходит на номинальное напряжение и из-за неподходящего питания контроллер не загружался. Сначала включал БП, ждал запуска модулей, затем включал контроллер

Никакие действия не дали результата. Журналы в WEB интерфейсе как я понял пишутся с момента перезапуска.
данные по контроллеру в файлеБезымянный.png