Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Блин... да как так?! Как это со входом питания? Питания ПЛК? А там же два источника питания. У них что - GND тоже общий?
    Да, питания ПЛК. У основного и резервного GND общий.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Прерываний в их классическом понимании в ПЛК210 нет.
    Евгений, в документе по вашей ссылке https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
    указаны следующие возможные варианты типа вызова задачи: Циклическое, Событие, Свободное выполнение, Статус, Внешнее событие.
    "Внешнее событие – задача однократно вызывается по внешнему событию ОС (например, по прерыванию). Этот тип выполнения доступен только в том случае, если он поддержан производителем контроллера."
    Евгений, уточните, пожалуйста, есть ли запрет в таргет-файлах Ваших ПЛК и СПК (в т.ч. снятых с производства) на создание задач с типом вызова Внешнее событие, Статус и Событие?

  3. #173
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Евгений, в документе по вашей ссылке https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...kManagment.pdf
    указаны следующие возможные варианты типа вызова задачи: Циклическое, Событие, Свободное выполнение, Статус, Внешнее событие.
    "Внешнее событие – задача однократно вызывается по внешнему событию ОС (например, по прерыванию). Этот тип выполнения доступен только в том случае, если он поддержан производителем контроллера."
    Евгений, уточните, пожалуйста, есть ли запрет в таргет-файлах Ваших ПЛК и СПК (в т.ч. снятых с производства) на создание задач с типом вызова Внешнее событие, Статус и Событие?
    Тип "Внешнее событие" не поддерживается.
    "Статус" и "Событие" - поддерживается.

  4. #174

    По умолчанию

    Здравствуйте, есть необходимость управлять сервоприводами, в связи с этим есть пара вопросов:

    1) Когда планируется реализация STEP/DIR?
    2) Можно ли реализовать изменение длительности импульса через переменную?

  5. #175
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yuriy59 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть необходимость управлять сервоприводами, в связи с этим есть пара вопросов:

    1) Когда планируется реализация STEP/DIR?
    2) Можно ли реализовать изменение длительности импульса через переменную?
    Добрый день.

    1) Затрудняюсь ответить, и вероятнее всего это будет не в рамках функционала ПЛК210, а в виде отдельного модуля для работы с ШД.
    2) Нет.

  6. #176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1) Затрудняюсь ответить, и вероятнее всего это будет не в рамках функционала ПЛК210, а в виде отдельного модуля для работы с ШД.
    2) Нет.
    А зачем тогда быстрые выходы в режиме "Генератор импульсов", если нельзя менять частоту генератора из программы?

  7. #177

    По умолчанию

    Уважаемые участники форума - счастливые обладатели ПЛК210, использовал ли кто тип вызова задачи Событие? Возможен ли близкий к нулю джиттер (задержка между моментом выполнения условия вызова задачи и ее фактическим вызовом) для такой задачи?
    В проекте - дозирование компонентов должно быть максимально быстрое реагирование на Событие, в задаче по Событию будет обработка быстрых входов и регулировка ПЧ.
    Или ПЛК210 "слаб" для этого проекта?

  8. #178
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Уважаемые участники форума - счастливые обладатели ПЛК210, использовал ли кто тип вызова задачи Событие? Возможен ли близкий к нулю джиттер (задержка между моментом выполнения условия вызова задачи и ее фактическим вызовом) для такой задачи?
    В проекте - дозирование компонентов должно быть максимально быстрое реагирование на Событие, в задаче по Событию будет обработка быстрых входов и регулировка ПЧ.
    Или ПЛК210 "слаб" для этого проекта?
    А какие требования к джиттеру? (точнее - к времени реакции системы)
    Моя рекомендация (я уже ее излагал, но рискну повторить) - все операции, связанные с оперативным управлением, когда надо "вот прям сразу среагировать" - выносить в отдельный циклический таск с наивысшим приоритетом и минимальным временем цикла (по опыту - меньше 5 мс ставить не стоит). Соответственно, ничего лишнего в этой задаче делать не стоит - кода должно быть минимум.
    Логика такого решения проста - для ПЛК циклическая модель выполнения является традиционной и подавляющее большинство пользователей CODESYS используют только циклические задачи. Так как другие типы задач используются значительно реже - то в их реализации выше вероятность наличия ошибок, которые были пропущены, так как никто их пока просто не нашел.

  9. #179

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    А какие требования к джиттеру? (точнее - к времени реакции системы)
    Хотелось бы нулевое значение, по крайней мере менее 1мс.
    Евгений, Вашу рекомендацию я понял, но она меня не устраивает. Время реакции будет 5мс + джиттер для циклической задачи.
    И ресурсы ПЛК будут заняты бесполезной циклические задачей каждые 5мс.

  10. #180
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Хотелось бы нулевое значение, по крайней мере менее 1мс.
    Тогда ПЛК210 просто не подходит для вашей задачи (без разницы, с циклическими или событийными тасками).
    Вам нужно подобрать другое оборудование.

Страница 18 из 110 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •