Страница 24 из 110 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1098

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #231
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,656

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Только не забываем, что и СИ должен обеспечивать защиту от ЭМП в своих изделиях.
    По поводу пусковых и помех - возле чего только не лежала данная связка (БП + модули 210-е), там у самих модулей достаточно большой пусковой ток, не каждый БП из лоу кост сегмента потянет (даже старые ИП от ОВЕН).
    Вот оно! Хочу со страшной силой обеспечить защиту от ЭМП... общепринятым методом выравнивания потенциалов и заземлением, а применить это к вашему оборудованию нет возможности. И проектировщик те-же вопросы задает:- почему шнайдер, сименс, омрон имеют клеммы заземления, а овен нет?
    И то, где связки ваших модулей лежат это еще не показатель, вот запитайте от фидера с "мохнатой" синусоидой, вот тогда и видно будет.

  2. #232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У Вас ПЛК210 из первых образцов. Требуется замена центральной платы.
    Контроллер необходимо отправить в сервисный центр.
    Ну хоть какой-то конкретный ответ. Овен в таких случаях, если проблема известная, не практикует отзыв продукции у дилеров для замены плат?

  3. #233

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tomilov91 Посмотреть сообщение
    Овен в таких случаях, если проблема известная, не практикует отзыв продукции у дилеров для замены плат?
    Нет не практикует. И видимо не планируют начинать.

  4. #234

    По умолчанию

    Почему-то PINGи частично теряются на ПЛК210. (На скриншоте ip 192.168.24.1 роутер IRZ, ip 192.168.24.2 ПЛК210, ip 192.168.24.3 МВ210-101 подключенный во второй порт ПЛК210. ПЛК настроен на 2й тип сети в мастере настройки соответственно 1 порт в роутер второй в МВ210. Тип сети 2й а не 1 или 3 потому что если выбрать их то пакеты из OpenVPN перестают доходить до ПЛК210 (хотя должно быть наоборот :-))
    2020-07-07_16-51-23.png

  5. #235

    По умолчанию

    Проблема как сейчас выясняется была похоже в кабеле, что на радиомост шел. Но все равно единственный кто в сети неадекватно себя вел при этом - ПЛК210. Если еще какая подробность всплывет я дополню пост.

  6. #236
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    прошивка 1.2.0721.0832 (заводская прошивка) через веб-конфигуратор ставится?
    Можно через web-конфигуратор, но на подключенный накопитель надо скопировать файл reset_plc.

  7. #237
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    у меня по прежнему галки разрешения работы с gateway отсутсвуют, КДС не может при сканировании найти плк, после добавления сразу же находится
    Вы уверены, что у вас прошивка обновилась?
    Какая версия отображается на вкладке Состояние?

  8. #238
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Версия прошивки
    plc210 1.2.0721.0832

    Однозначно сменилась, потому что на предыдущей прошивке я же так же выставлял эти злополучные галки
    Значит, правила есть, но они не активированы по умолчанию?
    Так и должно быть.

  9. #239
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так все назначение плк это получить проект из КДС чтоб работать и эта возможность отключена по умолчанию, в этом есть какая то логика?
    Подразумевается, что в первый раз подключение происходит по MicroUSB - в этот момент можно установить все нужные настройки.

  10. #240
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    логику я нашел. Тут главное писавшим документацию понять что не все пользуются мастером настройки, не все доходят наверное до последнего шага. По мимо пугающих записей про WAN, не плохо было бы упоминать что средства отладки, то бишь установление соединения из среды КДС с контроллером через eth1, по умолчанию отключено
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 24 из 110 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •