Страница 21 из 110 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1098

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В целом все понятно, но хочется в цифрах узнать. Допустим я подключаю 16 лампочек светодиодных, и сдается мне им одного провода хватит для минуса. Т.е. какая максимальная нагрузка по току на одну клемму Ux-?
    А в реальности ПЛК210-3 , на правой стороне, вместо клемм U2- написано U-
    Они так и остаются U2- или это что то другое?
    photo_2020-05-25_11-47-02.jpg

  2. #202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    А в реальности ПЛК210-3 , на правой стороне, вместо клемм U2- написано U-
    Они так и остаются U2- или это что то другое?
    photo_2020-05-25_11-47-02.jpg
    Они так и остаются U2-.
    Спасибо за реальность, поправим.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В целом все понятно, но хочется в цифрах узнать. Допустим я подключаю 16 лампочек светодиодных, и сдается мне им одного провода хватит для минуса. Т.е. какая максимальная нагрузка по току на одну клемму Ux-?
    Максимальный ток нагрузки на одну клемму -U 5А.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Максимальный ток нагрузки на одну клемму -U 5А.
    Спасибо! По факту получается можно одну клемму использовать из расчета что они управляют только лампочками и реле внутри шкафа.

  5. #205

    По умолчанию

    Идея такая, что группа U1 - быстрые дискретные выходы. Для того, чтобы достичь нормальных фронтов - будет использован режим Верх/нижн. ключ. Максимальная нагрузка каждого выхода - 0,15А. На группу - 1,2А. Вам одной клеммы вполне достаточно. На группе U2 - медленные выходы, там уже можно использовать режим Верх. ключ. ток 0.85А. На группу - 6.8А. И там мы разместили доп. клемы U- для распределения нагрузки
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  6. #206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Хочу уточнить какая рекомендация производителя по ПЛК210-03 касательно клемм SS и U-. Они похоже все объединены внутри контроллера. Достаточно ли подключения минуса источника питания на одну из клемм с каждой стороны? Или есть какие-то ограничения по толщине дорожки или еще что-то?
    Вложение 49235
    По факту они объдинены, но рекомендуется:
    1) Подключать минус нагруззки к соотвествующему Ux-
    2) Равномерно распределять минусы нагрузки между соотю клемами Ux-
    То что на U1 всего один минус - результат отсутствия свободных клемм.
    По смыслу диалога полагаю, что клеммы SS, U1- и U2- соединены между собой внутри ПЛК210-03. Пытаюсь выяснить, а что в РЭ (re_plk210_1-ru-52297-1.25.pdf) по объединению "минусов" написано?
    Смотрю Рис. 2.1 - 2.3 по электрической прочности изоляции, DI и DO изолированы от схемы и питания прибора, FDI и FDO - не изолированы. Возникают вопросы... как общ. точка U2- для DO может быть соединена с общей точкой U1- для FDO, ведь один выход изолирован, а другой - нет? Для общих точек входов SS та же ситуация.
    Далее, смотрю рис. 5.2 - 5.4 назначение контактов клеммников:
    Для модификации 01 для FDI все соответствует соответствующему рис. эл. прочн. изоляции., три SS соединены внутри прибора. Хотелось бы только ещё информации, что SS объединена с минусом обоих входов питания ПЛК.
    Для модификаций 02 дополнительно отмечу: хотя, согласно схемам электрической прочности изоляции, SS для DI не должна быть соединена с SS для FDI, но наименование то клемм одинаковое. Тут включается логика: раз у одного прибора клеммы имеют одно и то же название, то они имеют и одинаковый потенциал (соединены внутри прибора). Или ОВЕН считает, что на разных клеммниках могут быть разные контакты по потенциалу, но наименование у них может быть одинаковое, ну так клеммники-то разные?
    Для модификации 03 остаются те же замечания, что и к 01 и 02, и дополнительно создаётся впечатление, что закончились чернила на внутренние соединения.
    В завершении выскажу вторую хотелку: ну как-то привести для ПЛК210 в соответствие между собой схемы по электрической прочности изоляции, назначение контактов клеммников и информацию на форуме.

    p.s. Еще вопросы по РЭ. Рис. 5.13 - подтягивающие резисторы подсоединены к 24 В? Стр.6 - в примере для заказа ПЛК210 две описки.

  7. #207

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    По смыслу диалога полагаю, что клеммы SS, U1- и U2- соединены между собой внутри ПЛК210-03. Пытаюсь выяснить, а что в РЭ (re_plk210_1-ru-52297-1.25.pdf) по объединению "минусов" написано?
    Смотрю Рис. 2.1 - 2.3 по электрической прочности изоляции, DI и DO изолированы от схемы и питания прибора, FDI и FDO - не изолированы. Возникают вопросы... как общ. точка U2- для DO может быть соединена с общей точкой U1- для FDO, ведь один выход изолирован, а другой - нет? Для общих точек входов SS та же ситуация.
    Далее, смотрю рис. 5.2 - 5.4 назначение контактов клеммников:
    Для модификации 01 для FDI все соответствует соответствующему рис. эл. прочн. изоляции., три SS соединены внутри прибора. Хотелось бы только ещё информации, что SS объединена с минусом обоих входов питания ПЛК.
    Для модификаций 02 дополнительно отмечу: хотя, согласно схемам электрической прочности изоляции, SS для DI не должна быть соединена с SS для FDI, но наименование то клемм одинаковое. Тут включается логика: раз у одного прибора клеммы имеют одно и то же название, то они имеют и одинаковый потенциал (соединены внутри прибора). Или ОВЕН считает, что на разных клеммниках могут быть разные контакты по потенциалу, но наименование у них может быть одинаковое, ну так клеммники-то разные?
    Для модификации 03 остаются те же замечания, что и к 01 и 02, и дополнительно создаётся впечатление, что закончились чернила на внутренние соединения.
    В завершении выскажу вторую хотелку: ну как-то привести для ПЛК210 в соответствие между собой схемы по электрической прочности изоляции, назначение контактов клеммников и информацию на форуме.

    p.s. Еще вопросы по РЭ. Рис. 5.13 - подтягивающие резисторы подсоединены к 24 В? Стр.6 - в примере для заказа ПЛК210 две описки.
    Спасибо за конструктивные замечания!
    1. U1- и U2- не соединены.
    2. U2- соединена с клеммой SS на правой плате.
    3. Клеммы SS на левой и правой плате не соединены.

    Основное РЭ обновим на сайте с выходом ПЛК210-04. Ваши замечания тоже учтём.
    Подтягивающие резисторы подсоединены к 5 В.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  8. #208

    По умолчанию

    Доброго времени суток форумчане.
    Нужна ваша помощь. Имеется ПЛК210 и 10 МВ210-204, Мастерскада3.х на 500 точек. Нужен ли ОРС сервер для связи скады с плк? ПЛК210 программируется только с помощью Кодесис3.5, или можно Мастерскада4Д использовать? Заранее благодарю.

  9. #209
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от plcStarter Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток форумчане.
    Нужна ваша помощь. Имеется ПЛК210 и 10 МВ210-204, Мастерскада3.х на 500 точек. Нужен ли ОРС сервер для связи скады с плк? ПЛК210 программируется только с помощью Кодесис3.5, или можно Мастерскада4Д использовать? Заранее благодарю.
    Добрый день.
    Можно связать ПЛК и скаду по OPC UA - тогда отдельный сервер не нужен (в состав Мастерскада3.х входит OPC UA-клиент).
    См. видео: https://youtu.be/iO5phx9zENM

    В данный момент ПЛК210 можно программировать только в CODESYS V3.5.
    Вопрос поддержки MasterSCADA 4D находится в проработке.

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Можно связать ПЛК и скаду по OPC UA - тогда отдельный сервер не нужен (в состав Мастерскада3.х входит OPC UA-клиент).
    См. видео: https://youtu.be/iO5phx9zENM
    Ограничено ли количество тэгов, которые можно передать на ОРС клиент со штатного ОРС сервера?
    P.S.
    Возможно ли параллельно опрашивать ПЛК по ОРС и просматривать мнемосхему, нарисованную на кодесис, с web-интерфейса
    Заранее благодарен!

Страница 21 из 110 ПерваяПервая ... 1119202122233171 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 489
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 09:51
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1хх
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •